#82048

2pafhunter
Плохо всё это.
Узо обязательно. Будут пощипывания СМ - трубы. Помнится, у термекса вход пластиковый, значит и пощипывания бойлер - трубы. Антикоррозионный анод может разрушится за несколько дней, но у термекса он вроде быстросьемный.
Организационно - НЕ включать СМ и бойлер одновременно.

А по крупному - ТСЖ, бумажки, деньги - реконструкция дома.

Запас есть, коробка эта - просто ниша под потолком, где свернуты провода, закрывается пластмассовой крышкой, так что места и запаса провода достаточно. Спасибо за совет, Arr.
А по расчетам кВт что скажете?

Посмотрел - есть еще вариант: протянуть такой же 2,5 мм алюминиевый провод от другой распредкоробки, к которой подсоединен только звонок. От щитка тянуть не хочу - заземления все равно нет, а щиток находится на этаж выше. Ваше мнение?

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Клеммы WAGO серии 773 СЕРЫЕ, если имеется хоть 1 см запаса в распредкоробке.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

pafhunter написал :
получше пропаять еще скрутки проводов

AL не паяется в присутствии кислорода

Итак, уточняем.
Стиральная машина - 2,2 кВт
3 лампочки + вентилятор - грубо 200 Вт (впоследствии может быть больше)
Водонагреватель - 1,4 кВт (в режиме 2 х 0,7 кВт) - 2 кВт (2 х 1 кВт)
Итого: 3,8 кВт - 4,4 кВт при работе всех приборов
По документу (ссылку дать не могу, где-то в форуме пробегал, но затерялся) прочитал, что допустимый длительный ток для 2х-жильного алюминиевого провода сечением 2,5 мм - 19 А, что значит 19 А * 220 В = 4180 Вт = 4,18 кВт - это наверное допустимая длительная нагрузка на распределительную коробку получается.
Ваше мнение как специалиста?
Уж очень не хочется тянуть отдельный провод... Только что ремонт сделали...
Да, может пропаять еще скрутки проводов в распределительной коробке? Или это не поможет? Или может еще что с ними сделать?
Может вариант - на время работы стиральной машины ставить водонагреватель в режим минимального энергопотребления?
Еще - водонагреватель будет работать порядка 2-х месяцев в году, когда не будет горячей воды

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 5401

2pafhunter

Если он там один, или суммарная мощность потребеления на этой линии не превышает 3.5 квт, то можно. А если будет включен он, да еще в это время стиралка начнет работать - у тебя может просто автомат вылетать. А так-то более ничего срашного не наблюдается...

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Кусок термксовской инструкции

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

2pafhunter
Учимся работать в инете: идём по ссылке и читаем:

Электрическая безопасность и противокоррозионная защита ЭВН гарантированы только при наличии эффективного заземления, выполненного в соответствии с действующими правилами монтажа электроустановок.

Та же фраза присутствует в инструкции к любому бойлеру, в термексовских даже выделена красным цветом.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

ВТБ! написал :
Ага, свет в три точки, СМ, водогрей - и всё на одну групповую линию 2.5 алюминием без зануления...Ах, да - пропеллер забыл.

Автомат в 16А не даст произойти несчастью. Ну да - вряд-ли стиралка одновременно с водогреем будет работать, но если стирать по ночам (накопительные водогрее воду в тепле держут весьма долго) или стирать в моменты, когда водогрей не греет - то в принципе - можно и так прожить. Да и водогрей-то наверно нужен только на моменты аварийного отключения горячей воды снабжающей организацией...

При закрытой проводке (которая имеется в данном конкретном примере) max ток по алюм. кабелю сечением 2,5 мм = 16А или примерно 3,5 кВт то есть если еще и стиралка сидит на этом кабеле то выгорит однозначно.
Спасибо за внимание.

BigHarry написал :
Можно и без отдельной линии

Ага, свет в три точки, СМ, водогрей - и всё на одну групповую линию 2.5 алюминием без зануления...
Ах, да - пропеллер забыл.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 2894

Можно и без отдельной линии, поставить УЗО на ток утечки 10мА и проверить, что бы автомат на этой линии был не больше 16А и розетка тоже была на 16А. Хреново, конечно, что без защитного заземления - но в случае чего - УЗО должно отключить.
Да и пользоваться стиралкой в время подогрева воды - наверняка не получится, автомат отшибет по току...

Вообще надо тянуть отдельную линию с персональным автоматом

pafhunter

Не советую, молодой человек, - съедят. (С) БС

Здравствуйте!
Меня с недавних пор мучает вопрос - обязательно ли мне тянуть отдельный провод для подключения накопительного водонагревателя, или можно просто подключить его к розетке, провод к которой идет от обычной распределительной коробки? Модель Thermex RZB80-F (), мощность 2 кВт.
К распределительной коробке подходит алюминиевый провод 2,5мм, от нее идет проводка на свет в ванной, туалете, коридоре и на розетку в коридоре, к которой периодически подключается стиральная машина Electrolux (класс энергопотребления А), и еще один провод я протянул для вентилятора в туалете и вышеуказанного водонагревателя. Все провода - алюминиевые 2,5 мм.
Да, вот еще ссылочка, в которой производитель Thermex говорит, что его можно подключать к обычной розетке -