Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1019444

Добыли новую катушку, поменяли и всё работает нормально.Видимо всё же катушку "перенамотали".Осталось мелочь.Во время пуска отключается работающий в это время насосик.включаем и дальше без проблем, но как бы и от этого уйти?Может на цепи управления что-то типа бесперебойника поставить?
PS Благодарю за помощь!

если кнопку не отпускаю, то пускатель отпадает и включается снова и снова отпадает,и всё это на пусковых токах.Третьего цикла не жду.

И всё-таки?

Dale написал :
Пускатель "отпадает" до отпускания кнопки?

Опишите процесс "отпадания" подробнее.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

taranbar написал :
Поменять катушки попробуем

Это вряд ли поможет. Вытащите обе половинки сердечника и притрите места их стыков на "нулевке".

Генератор 100кВт, двигатель 45кВт, вариантов замены нет.Да и один пускатель ведь нормально держит. Поменять катушки попробуем, может действительно механика отдаёт.Хотя всё оборудование новое, но Российское.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Dale написал :
Обратите внимание на прилегание сердечников.

В первую очередь на это.

Если пускатели одинаковые, для начала поменяйте в них катушки местами. Заодно проведите ТО: продуйте пускатели, осмотрите пружины, почистите контакты. Обратите внимание на прилегание сердечников.
Тепловуха стоит? в каком месте схемы?
Пускатель "отпадает" до отпускания кнопки?

taranbar написал :
Как бороться с такой бедой?

Может быть, сделать задержку на включение (пока напряжение не стабилизировалось)?
А может, взять контактор с замком (если сработал, то не отпустит)?..

taranbar написал :
Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает

типа АВР?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Очередной "партизан" - Вопрос есть а информации ноль.
Начальные вопросы -

  • мощность станции
  • есть ли еще нагрузка кроме двигателя на станции и сколько
  • раньше по этой схеме работал ли двигатель
  • мощность двигателя
  • насколько идет посадка напряжения (по вольтметру)
    Для начала хватит. А мотать да лепить - это последнее дело

Это мое мнение и его не навязываю

Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?