Добыли новую катушку, поменяли и всё работает нормально.Видимо всё же катушку "перенамотали".Осталось мелочь.Во время пуска отключается работающий в это время насосик.включаем и дальше без проблем, но как бы и от этого уйти?Может на цепи управления что-то типа бесперебойника поставить?
PS Благодарю за помощь!
Генератор 100кВт, двигатель 45кВт, вариантов замены нет.Да и один пускатель ведь нормально держит. Поменять катушки попробуем, может действительно механика отдаёт.Хотя всё оборудование новое, но Российское.
Если пускатели одинаковые, для начала поменяйте в них катушки местами. Заодно проведите ТО: продуйте пускатели, осмотрите пружины, почистите контакты. Обратите внимание на прилегание сердечников.
Тепловуха стоит? в каком месте схемы?
Пускатель "отпадает" до отпускания кнопки?
Электроснабжение осуществляется от дизель-генератора.Запускаем электродвигатель.Пускатель подтягивается, напряжение при пуске немного проседает, катушка пускателя отпускается.Двигатель успевает только дёрнутся.Причём, пускатель реверсивный, один нормально отрабатывает, а второй, может катушку не домотали или что? Как бороться с такой бедой? Может катушку - отмотать, подмотать или конденсатор куда прилепить?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.