Уважаемое сообщество! Прошу оценить водопровод. Изначально была поставлена задача смонтировать бюджетный и из ППР.
ПС подключен усиленным ППР от Акватерма, диаметром 25мм (ПС уже работает).
Установлен полнопроходной редуктор РБМ, коллекторы ФАР.
Водомеры были переустановлены (изначально, от застройщика они были подключены гибкими шлангами)
Бойлер подключен медью. Возможность подключения в каналью слива от группы безопасности предусмотрена.
Обр. клапаны не установлены, так как те, кто будет пользоваться водопроводом изьявили желание самим закрывать кран на стояке ГВС и открывать на бойлере.
Из потребителей будут: ванна, раковина, мойдодыр, унитаз, стиралка.
Большинство соединений неразъемные. Труба в штробах в энергофлексе. Режим использования бойлера – три недели в году. Стоимость работы (без материалов -18 тысяч руб.)
Спасибо.
я что то не понял...
а если будет течь на коллекторе ..... подтянуть нельзя уже...
с накидной гайкой почему не сделали?
редукторы стоят правильно?
почему ПП разный, +медь?
Сан-Сан написал :
это вы погорячились....
внимательно просмотрите номенклатуру ПП.
Давно работаю с ППР в месте соединения с коллектором там жалкие и ненадёжные накидные гайки и прокладки режет о край резьбы коллектора. Моё мнение - так гораздо надёжнее.
Сан-Сан написал :
нет не понимаю...
нужно определиться с материалом, а не ставить сюда хороший ПП, а туда плохой
А где Вы видели хороший или плохой? есть разные условия работы (ПС это циркуляционная часть стояка ГВС, а к потребителям - тупиковый) и обусловленность тех или иных материалов.
Гвоздь написал :
Обр. клапаны не установлены, так как те, кто будет пользоваться водопроводом изьявили желание самим закрывать кран на стояке ГВС и открывать на бойлере.
Хм... при приёме разводки Управляющая Компания требовала клапана после счетчиков. Да и простой подмес...
если полотенцесушитель греет то всё в порядке.................
себе б может так и сделал........но у меня ж паяльник есть.....
нормально сделано................. темболее что неразборное соединение задумано изначально....
если на лён с краской ещё и запаковано то сто лет стоять будет...
Гвоздь написал :
А о каком подмесе Вы говорите имеено в этом случае?
я о простом подмесе в кране. Юзер еще не подозревает что его кран начал гнать ХВ в стояк горячей воды, а соседи уже начали посасывать лапу. Разве(втомчисле) не на этот случай стоят клапаны?
Сан-Сан Тут ключевой момент - применение неразьёмного соединения на коллекторе. Всё что я монтировал из американок, доверие вызывают только Виеговские конусные безпрокладочные. Тут я применил неразьёмное на анаеробе сознательно, так как на мой взгляд это гораздо лучше, чем некие промежуточные компромисные решения.
Romsan написал :
я о простом подмесе в кране. Юзер еще не подозревает что его кран начал гнать ХВ в стояк горячей воды, а соседи уже начали посасывать лапу. Разве(втомчисле) не на этот случай стоят клапаны?
Вот смотрите, что бы организовать подмес в моём случае, нужно перепутать все на свете краны, представьте, заказчик, после того как понял как пользоваться бойлером, сознательно отказался от обр. клапанов, мотивируя тем, что он не идиот, и лишнего устройства ему не нужно, надёжности лишние цацки уж точно водопроводу не добавят.
Гвоздь написал :
заказчик, после того как понял как пользоваться бойлером, сознательно отказался от обр. клапанов, мотивируя тем, что он не идиот
Очень похоже на "тормоза придумали трусы". Так бы и сказали - клапанов нет, потому как заказчик плевал на соседей и вообще - плевал.
А перепутывать ничего не нужно. Перепутает дырявая прокладка в обыкновенном смесителе(кране).
да никаких проблем- ЕСЛИ надо- отрезал -- перекрутил -- спаял через муфту... если надо.. повторюсь... но то что сфоткано- почти подводная лодка. нужно составлять инструкцию по рпименению..