Уважаемое сообщество! Прошу оценить водопровод. Изначально была поставлена задача смонтировать бюджетный и из ППР.
ПС подключен усиленным ППР от Акватерма, диаметром 25мм (ПС уже работает).
Установлен полнопроходной редуктор РБМ, коллекторы ФАР.
Водомеры были переустановлены (изначально, от застройщика они были подключены гибкими шлангами)
Бойлер подключен медью. Возможность подключения в каналью слива от группы безопасности предусмотрена.
Обр. клапаны не установлены, так как те, кто будет пользоваться водопроводом изьявили желание самим закрывать кран на стояке ГВС и открывать на бойлере.
Из потребителей будут: ванна, раковина, мойдодыр, унитаз, стиралка.
Большинство соединений неразъемные. Труба в штробах в энергофлексе. Режим использования бойлера – три недели в году. Стоимость работы (без материалов -18 тысяч руб.)
Спасибо.

я что то не понял...
а если будет течь на коллекторе ..... подтянуть нельзя уже...
с накидной гайкой почему не сделали?
редукторы стоят правильно?
почему ПП разный, +медь?

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан написал :

У ППР нет достойного соединения с коллектором. Так гораздо надёжнее.

Гвоздь это вы погорячились....
внимательно просмотрите номенклатуру ПП.
это вы сами делали?

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан написал :
это вы погорячились....
внимательно просмотрите номенклатуру ПП.

Давно работаю с ППР в месте соединения с коллектором там жалкие и ненадёжные накидные гайки и прокладки режет о край резьбы коллектора. Моё мнение - так гораздо надёжнее.

Сан-Сан написал :
почему ПП разный, +медь?

Ну неужели Вы не понимаете, ПС - более качественным Акватермом, тупиковый к потребителям обычным ФД пластом. Ну а бойлер лучше медью.

Гвоздь написал :
Ну неужели Вы не понимаете

нет не понимаю...
нужно определиться с материалом, а не ставить сюда хороший ПП, а туда плохой...

а по поводу подсоединения к коллектору научу .... фото ща сделаю...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан написал :
нет не понимаю...
нужно определиться с материалом, а не ставить сюда хороший ПП, а туда плохой

А где Вы видели хороший или плохой? есть разные условия работы (ПС это циркуляционная часть стояка ГВС, а к потребителям - тупиковый) и обусловленность тех или иных материалов.

вот хотя бы это (случайно под рукой оказалось)

а то,что вы придумали и в монтаже тяжелее и не ремонто-пригодно ...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Вы и вправду считаете, что эти жалкие американочки лучше, чем упакованные на анаероб мощные концовки?

Гвоздь написал :

ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

а подводка ПП к унитазу будет крепиться?
а краник?
по редукторам то что?

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан написал :
ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну и зря, наездитесь еще к заказчикам, подтягивать прокладочки.

простите за критику... но вы просили оценить, а не похвалить.

а заказчику наверное понравилось... ляпота....

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Гвоздь написал :
подтягивать прокладочки.

я то если что подтяну (хотя таких случаев не было)... а для вашей работы нужно разбирать весь шкаффффф........

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан написал :
а подводка ПП к унитазу будет крепиться?

Обязательно, после возведения фальшстены.

Сан-Сан написал :
а краник?

Что за краник?

Сан-Сан написал :
по редукторам то что?

Мне стыдно за Вас, ей богу, неужели не знаете.

Сан-Сан написал :
простите за критику...

а заказчику наверное понравилось... ляпота....

Я за конструктивную критику.

что то вы опозорились в моих глазах....

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан написал :
я то если что подтяну... а для вашей работы нужно разбирать весь шкаффффф........

Обьясните, для чего нужно разбирать какой то шкаф

Сан-Сан написал :
что то вы опозорились в моих глазах

Обьясните

Гвоздь написал :
Обр. клапаны не установлены, так как те, кто будет пользоваться водопроводом изьявили желание самим закрывать кран на стояке ГВС и открывать на бойлере.

Хм... при приёме разводки Управляющая Компания требовала клапана после счетчиков. Да и простой подмес...

потому что НЕ ремонто-пригодно...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Сан-Сан Что именно не ремонтопригодно?

Romsan написал :
при приёме разводки Управляющая Компания требовала клапана после счетчиков. Да и простой подмес...

В данном случае такого требования нет. А о каком подмесе Вы говорите имеено в этом случае?

Регистрация: 13.07.2008 Витебск Сообщений: 2047

если полотенцесушитель греет то всё в порядке.................
себе б может так и сделал........но у меня ж паяльник есть.....
нормально сделано................. темболее что неразборное соединение задумано изначально....
если на лён с краской ещё и запаковано то сто лет стоять будет...

Гвоздь написал :
А о каком подмесе Вы говорите имеено в этом случае?

я о простом подмесе в кране. Юзер еще не подозревает что его кран начал гнать ХВ в стояк горячей воды, а соседи уже начали посасывать лапу. Разве(втомчисле) не на этот случай стоят клапаны?

Сан-Сан Тут ключевой момент - применение неразьёмного соединения на коллекторе. Всё что я монтировал из американок, доверие вызывают только Виеговские конусные безпрокладочные. Тут я применил неразьёмное на анаеробе сознательно, так как на мой взгляд это гораздо лучше, чем некие промежуточные компромисные решения.

Romsan написал :
я о простом подмесе в кране. Юзер еще не подозревает что его кран начал гнать ХВ в стояк горячей воды, а соседи уже начали посасывать лапу. Разве(втомчисле) не на этот случай стоят клапаны?

Вот смотрите, что бы организовать подмес в моём случае, нужно перепутать все на свете краны, представьте, заказчик, после того как понял как пользоваться бойлером, сознательно отказался от обр. клапанов, мотивируя тем, что он не идиот, и лишнего устройства ему не нужно, надёжности лишние цацки уж точно водопроводу не добавят.

Гвоздь написал :
заказчик, после того как понял как пользоваться бойлером, сознательно отказался от обр. клапанов, мотивируя тем, что он не идиот

Очень похоже на "тормоза придумали трусы". Так бы и сказали - клапанов нет, потому как заказчик плевал на соседей и вообще - плевал.
А перепутывать ничего не нужно. Перепутает дырявая прокладка в обыкновенном смесителе(кране).

Модератор Регистрация: 11.03.2006 Черноголовка Сообщений: 9675

да никаких проблем- ЕСЛИ надо- отрезал -- перекрутил -- спаял через муфту... если надо.. повторюсь... но то что сфоткано- почти подводная лодка. нужно составлять инструкцию по рпименению..