Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372
#1018537

Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Вполне достаточно АС.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

при отсутствии заземления узо вообще не обязательно сначала заземление сделайте

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2Коляшка Вы бы, чем такие консультации давать, почитали бы, особенно ...

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Коляшка написал :
при отсутствии заземления узо вообще не обязательно сначала заземление сделайте

УЗО во всех случаях желательно, а в некоторых обьязательно.

С неправильно сделанным заземлением или занулением может быть опасней чем без них!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Коляшка написал :
при отсутствии заземления узо вообще не обязательно

Что?!!! Опять?!!!

guest15 написал :
какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?

Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС.
Важнее ток уставки - в Вашем случае есть шанс, что этот ток пройдёт через тело человека.
Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.

Регистрация: 06.11.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 416

Кроме того, тип А у нас, обычно, только под заказ через месяц и втридорога.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

Kamikaze написал :
Вполне достаточно АС.

ВТБ! написал :
Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС.

Ок, с типом УЗО понятно.

ВТБ! написал :
Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.

А как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

guest15 написал :
А как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

По случаю дополнил пост

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Позвольте вопрос по случаю
Можно-ли Узо ставить после автоматов
и подключение ввод-вывод как правильно

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

baly написал :
Можно-ли Узо ставить после автоматов

Можно.

baly написал :
подключение ввод-вывод как правильно

Если УЗО неэлектронное, то без разницы.

baly написал :
Можно-ли Узо ставить после автоматов

Наличие в УЗО дифференциального трансформатора повышает опасность пробоя фазы на нейтраль внутри УЗО при перегрузках и больших перенапряжениях, поэтому перед УЗО рекомендуется ставить автомат и желательно, чтоб рабочий ток УЗО был на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата.

Посититель написал :
перед УЗО рекомендуется ставить автомат

В жилых домах даже требуется.

"7.1.76. ...
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.

При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."

желательно, чтоб рабочий ток УЗО был на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата

Иногда защиту от перегрузки можно доверить нижестоящему автомату (а чаще нескольким автоматам по сумме номиналов, возможно с коэффициентами одновременности - если они известны).

Всем спасибо!

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

Kamikaze написал :
По случаю дополнил пост 75 - Как проверить исправность УЗО?; Как отличить электронное УЗО (дифавтомат) от неэлектронного?

Прочел, спасибо.

to All
А вот по конкретным ИЭКовским моделям - дифавтоматы "АВДТ32", "АД12", "АД12-М" - электронные или нет?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Вроде бы все *ЭКовские дифф - электронные.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 07.06.2007 Мурманск Сообщений: 372

Kamikaze написал :
Вроде бы все *ЭКовские дифф - электронные.

А все *ЭКовские УЗО (не диффавтоматы) - тоже электронные?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2guest15 "Правильные" - электромеханика, "подделки" - электроника.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.