Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?
guest15 написал :
какой тип УЗО - А или АС - требуется устанавливать для накопительного водонагревателя при отсутствии заземления/надежного зануления?
Возможная утечка с ТЭН симметрична, поэтому достаточно АС.
Важнее ток уставки - в Вашем случае есть шанс, что этот ток пройдёт через тело человека.
Поэтому неэлектронное УЗО 25А/10мА (или диф.автомат 16А/10мА) для типичного накопительного водонагревателя будет в самый раз.
baly написал :
Можно-ли Узо ставить после автоматов
Наличие в УЗО дифференциального трансформатора повышает опасность пробоя фазы на нейтраль внутри УЗО при перегрузках и больших перенапряжениях, поэтому перед УЗО рекомендуется ставить автомат и желательно, чтоб рабочий ток УЗО был на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата.
Посититель написал :
перед УЗО рекомендуется ставить автомат
В жилых домах даже требуется.
"7.1.76. ...
Не допускается использовать УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтока, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту.
При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока."
желательно, чтоб рабочий ток УЗО был на один номинал больше чем у впереди стоящего автомата
Иногда защиту от перегрузки можно доверить нижестоящему автомату (а чаще нескольким автоматам по сумме номиналов, возможно с коэффициентами одновременности - если они известны).