Доброго времени суток!
на форуме много говорят о ПП и меди, а есть ли у кого опыт работы (эксплуатации) с этим:

монтаж кажется менее трудоёмкий, чем из ПП и меди ... (в частности, коллекторная разводка воды в квартире)
и много других достоинств...

ON-OFF написал :
монтаж кажется менее трудоёмкий, чем из ПП и меди

но более трудоемкий, чем у МП или нормального пекса.
К тому же на больших объектах редко бывает чтобы ни одного фитинга не потекло при опрессовке (2-3 текут, обычно).
Да и недешевая она. далеко недешевая.
Сама по себе задумка оригинальная (пресс-гильзы из пекс), но, увы, в реальном монтаже трудно собрать качественно (грязь, песок, мороз и т.д.). Система сугубо для мастеров, работающих в одиночку, имхо.

ON-OFF написал :
и много других достоинств...

недостатков тоже хватает.

А чё нового? Watts Industies такое же в точности делает, продают у нас давно. Вот выглядят стильно эти трубы - я согласен, а в остальном что? Достоинств я не понимаю.

Тук-Тук написал :
А чё нового?

так это и не ново. Wirsbo уже несколько десятков лет их делает.

Basil79 написал :
но более трудоемкий, чем у МП или нормального пекса.
К тому же на больших объектах редко бывает чтобы ни одного фитинга не потекло при опрессовке (2-3 текут, обычно).

а вы сами работали с этой трубой, или это предположения?

на больших объектах 2-3 текут из любого материала.........

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Basil79 написал :
Система сугубо для мастеров, работающих в одиночку, имхо.

я задумался о вирсбо, когда на одном коттедже сделана была коллекторная разводка отопления гасторбайтерами далёкими от сантехники...
отопление работало уже месяц... проблем не было
там же ничего сложного нет, и сломать трубу нельзя и монтаж мгновенный....

Basil79 написал :
в реальном монтаже трудно собрать качественно (грязь, песок, мороз и т.д.)

это касается любой трубы...

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Если сравнить с REHAU (пресс ножной,гильза натяжная) ,то это " полет бабочки". Один минус остается,на ГВС при открытой разводке прийдеться покупать накладные короба на трубу

Basil79 написал :
Да и недешевая она. далеко недешевая

значит и еще более недешева?

Сан-Сан написал :
а вы сами работали с этой трубой, или это предположения?

собирал кое-что ради интереса.
Мнения высказывал монтажников, которые много лет проработали с этой трубой.

Сан-Сан написал :
на больших объектах 2-3 текут из любого материала

правда? Вы о пресс-соединениях говорите?

ON-OFF написал :
это касается любой трубы

но Wirsbo более требовательна к условиям

Basil79 написал :
Цитата:
Сообщение от Сан-Сан
на больших объектах 2-3 текут из любого материала

при опрессовке коттеджа 800м.кв. (отопление+водоснабжение) приходится что то подкручивать, переделывать... кол-во соединений велико.... опрессовка для этого и делается...

ON-OFF написал :
каким?

мороз, например. Гильзы из пекса не всегда принимают нужную форму. отсюда и протечки иногда.

ON-OFF написал :
приходится что то подкручивать, переделывать

пресс-соединения течь не должны.

Basil79 написал :
мороз, например.

в мороз ни с одним пластиком работать не рекомендуется!

Basil79 написал :
пресс-соединения течь не должны.

ничего течь не должно...
но есть и резьбовые соединения... и пресс течёт... человеческий фактор не отменили ещё...

fontanero написал :
Один минус остается,на ГВС при открытой разводке прийдеться покупать накладные короба на трубу

почему?

ON-OFF написал :
ничего течь не должно...
но есть и резьбовые соединения... и пресс течёт... человеческий фактор не отменили ещё...

да я же не говорю, что Wirsbo - это плохо! Это хорошо! Просто это для индивидуальных мастеров больше подходит.

Basil79 написал :
для индивидуальных мастеров больше подходит.

почему?
я считаю что медь и ПП -для индивидуалов...

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

ON-OFF написал :
почему?

Ведет здорово.

предположение или утверждение?
а если использовать трубу предназначенную для отопления...

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Была печальная история (Дом книги на Невском),с полиэтиленом REHAU

fontanero написал :
Была печальная история (Дом книги на Невском),с полиэтиленом REHAU

а поподробней можно?...
мне всегда важен диагноз "болезни".

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

ON-OFF написал :
а поподробней..

В штробах разведенное и запущенное отопление,трубы сильно "загуляли",закупили накладные короба на трубы,Пока ставили ,приезжал покупатель,не понравились загибоны.Хоть и под замуровку.Нас "ушли".Тошно вспоминать потрясное фиаско.

fontanero написал :
В штробах разведенное и запущенное отопление,трубы сильно "загуляли"

плохо закрепили или труба предназначенная для отопления дала сильное удлинение?

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Удлиннение,хомуты в панике натыкали через 50-80 см.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

REHAU курировали нас ,нарушений монтажа не было.Короба ставили дважды,сперва отпустили хомуты,надели короба под них,приехали из REHAU посоветовали снять и нашинковать от хомута до хомута.Но поезд уже ушел.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

A! propos! Монтаж зимний -запуск ближе к весне,ну и вот.

fontanero написал :
Монтаж зимний -запуск ближе к весне,ну и вот.

на заре своей самостоятельной деятельности, в коттедже зимой в плохо отапливаемом помещении (~0*) делал отопление из ПП... весной опрессовал, запустил... нормально...

но мы же не будем обсуждать экстремальные условия монтажа...

я интересуюсь для разводки воды в квартире

почему не практикуется Мастерами?