Есть проблема: не понятна работа термостата Гроэ 3000. В инструкции написано что должен реагировать и на изменение температуры и на изменение давления в системе и поддерживать заданую температуру несмотря ни на что. Разводка коллекторная с грязевиками и фильтрами, потребителей три - смесители на раковинах в ванной и туалете, термостат на самой ванне. Поэтому не понятно почему вообще происходит изменение давления в термостате при открытии на полную другого потребителя, вроде при коллекторной разводке такого не должно быть?
Фото выкладыват не буду, стыдно, делал сам, форум тогда еще не читал сейчас конечно сделал бы все по другому(начитавшись и насмотревшись на лучшие образцы работ)
elefant66 написал :
вроде при коллекторной разводке такого не должно быть?
только когда коллектор сделан по уму- площадь сечения коллектора равна или больше площади сечений всех присоединенных трубопроводов. а так - декорация...
Дык так вроде оно и есть... Поэтому и не понятно. Просто знакомые сантехники в магазине помогли подобрать все что надо, а вот монтировать захотелось самому.
Что ДО коллектора?? Ежели там грязевики+фильтры+счетчики с огромным гидравлическим сопротивлением, то... Попробуйте к одному из сосков коллектора подсоединить манометр, и последить за ним при включении разного числа потребителей на других его сосках
Если давление в стояке маленькое, откуда воде взяться? Один кран открыл - в другом напор упал.
Пижон написал :
только когда коллектор сделан по уму- площадь сечения коллектора равна или больше площади сечений всех присоединенных трубопроводов. а так - декорация...
А с точки зрения закона Паскаля это предположение как объяснить?
Счетчиков нету.. У нас их не ставят практически- провинция однако....Давление померять нечем, но напор нормальный это точно, сопротивление мне кажется минимально, т.к. в смесителях напор достойный, да и в термостате тоже. До коллектора идет труба 20, коллектор 3/4, три отвода 16 трубой.
Да и в инструкции к Грое написано что у него температура не должна изменятся практически никогда- ни при изменении температуры, ни при изменениии давления. Термоэлемент должен это подравнивать - выставил 38 градусов 38 и стоит как памятник
elefant66 написал :
Термоэлемент должен это подравнивать - выставил 38 градусов 38 и стоит как памятник
Так а что не работает-то?
Если, например, давление ХВ упало, термостат сообразно уменьшает расход ГВ для выдерживания заданной температуры. В итоге, напор из душа падает, температура постоянна.
Господа, пишите все варианты, рассматриваются любые предложения и предположения. Просмотрет все смогу только в понедельник( инет тока на работе, а завтра меня не будет). Заранее благодарен за любую подсказку умных и грамотных форумцев.
Что бы там ни писали в инструкции, а чудес от термостата ждать не следует. Если давление в водопроводе не одинаковое, то термостат не может идеально выдавать температуру на выходе. Наиболее стабильной она получается, когда горячая вода идет не от магистрали, а от той же холодной трубы, пропущенной через накопительный нагреватель. Вот тогда его работа - просто сказка!