В общем стяжка половинок не особо помогла, рядом с угловым швом внизу появилась тонкая трещина профиля... По прежнему зимой при прямом ярком солнце (летом нет прямого солнца) утром и вечером треск...
Скинул подоконник, обнаружилась такая вещь - зазор между направляющим профилем (такой тонкий серый пластик высотой около 3см, на котором стоит вся рама,) и нижней стеной редко где больше 5мм, этот зазор запенен. Зазор сверху примерно такой же. Уровнем по центральным стойкам определил, что рама немного выдавлена внутрь (т.е. как будто ее сверху и снизу сжали, и она прогнулась в центре).
По бокам свободного места (запененного) около 2-3 см.
Если этот направляющий профиль срезать (высверлить, или паяльником поплавить) где-то на половину, т.е. увеличив нижний зазор между рамой и стеной до 1,5 см, потом обстучать раму киянкой, дать постоять пару дней (чтобы она чуть села), а потом запенить этот зазор - будет смысл?
GAP5 написал :
Половинки состыкованы через пластиковую проставку (с защелками, как я понимаю) и были скручены 5 саморезами (8мм), добавил еще 14 саморезов (5мм), по ночам щель пока не появлялась, но и морозов сильных не было, да и днем облачно... в общем, пока не было шансов проверить улучшения...
Для стыковки длинное сверло 4.1 и саморезы 5 или 6х70 , обычно хватает 4шт.Если по правильному то под соединителем должен быть ПСУЛ с обоих сторон,но обычно просто пропенивают(некоторые студенты много пенят, от этого гемор ,как у вас).
Может быть и стоило под озадачиться одним куском, но лифтом не поднять, а по лестнице на 15 этаж сложно, и не факт что пролезло бы... лестницы узкие, а рама бы получилась 3х1,6метра...
Половинки состыкованы через пластиковую проставку (с защелками, как я понимаю) и были скручены 5 саморезами (8мм), добавил еще 14 саморезов (5мм), по ночам щель пока не появлялась, но и морозов сильных не было, да и днем облачно... в общем, пока не было шансов проверить улучшения...
Грэй написал :
там пена, она выдержит. И пена не скрипит, вроде.
98% тепловая деформация пены,что подтверждается вами( когда было -20, там стала просматриваться где-то миллиметровая щель, а как потеплело - она пропала)!В какое время ставили?
GAP5 написал :
Застеклил лоджию, профиль VEKA, окно состоит из двух частей по 1,5 метра (иначе было не поднять), т.е. всего ширина 3 метра.
Проще было одним куском(это не тот размер который надо пилить пополам).Кстати ставили сами? Чем стыковали половинки?
Застеклил лоджию, профиль VEKA, окно состоит из двух частей по 1,5 метра (иначе было не поднять), т.е. всего ширина 3 метра. На внешней стороне коричневая ламинация. Сторона южная, прямые солнечные лучи.
Так вот летом, при ярком солнечном свете иногда слышны потрескивания (тепловая деформация), но да терпимо, а вот зимой, когда ночью -15С, а утром, под прямым солнцем начинается достаточно ощутимый "треск", вечером, после захода солнца опять "треск"...
Я подозреваю, что основным источником шума является место стыковки двух половинок рамы (ибо когда было -20, там стала просматриваться где-то миллиметровая щель, а как потеплело - она пропала). И места стыковки со стенами, но там вставлены пластиковые уголки, иначе полюбому были бы трещины в этих местах.
По сути, что с этим что-то можно сделать? Может каким-то маслом пролить, чтобы не было звука трущегося пластика? А на центральный стык сделать нащельник или лучше поплотнее его стянуть?