есть два транса на 220/2000В 1кВт.
нужно получить 4кВ. Первички соединяются паралельно, вторички последовательно вроде.
Начало обмотки каждого транса подсоединено к магнитопроводу.
Чтобы получить 4кВ надо соединить фазный вывод 1-го транса с сердечников 2-го? или соединить вместе сердечник трансоф а напругу снимать с выводов 1-го и второго?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Если устраивает напряжение 4кВ так, что каждый полюс будет 2 кВ относительно земли, то да, "соединить вместе сердечникИ трансоф а напругу снимать с выводов 1-го и второго". Фазировкой первичных обмоток добиться появления 4кВ на выходе (при одинаковых трансах первичные обмотки д.б. соединены противофазно). Это категорически предпочтительный вариант. По-другому - придется целиком изолировать один транс от "земли" на 2кВ)