Вопрос.
Получаеться летом котел на малых оборотах должен все равно работать??? Что бы была ГВС?

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Levit написал :
Получаеться летом котел на малых оборотах должен все равно работать??? Что бы была ГВС?

Котел будет работать когда будет потребность в ГВС, т. е не постоянно.

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

Колонка то газовая у Вас и летом будет гореть. Котел включается только тогда, когда температура в бойлере уменьшается ниже установленного порога.

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Интересно. А как это настраиваеться??? Какой то проводок от бойлера в котел??? И скока затрата газа будет?? Не проще газовую колонку???

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. В любом бойлере косвенного нагрева есть датчик температуры (аналоговый или дискретный в зависимости от модели и производителя), который должен подключаться к соответствующему разъему котла. Естественно, котел должен иметь отдельный возможность подключения внешнего бойлера.
  2. Газовая колонка встанет, однозначно, в разы дешевле. По газу выйдет примерно одинаково ( с бойлером немного больше). Плюсы бойлера - немедленная подача ГВ в кран без задержки на розжиг колонки и возможность большого мгновенного расхода воды.
    По своей сути внешний бойлер тот же электроводогрей, только вместо ТЭНа змеевик с горячей водой от котла.