Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081
#1022603

А потом прочитаем новое сообщение " В Малорите взорвался жилой дом ...".

Регистрация: 06.09.2008 Севастополь Сообщений: 460

Термораре конец, временно можно вылечить - каким либо образом зафиксировать кнопку в нажатом положении, но тогла нельзя оставлять фитиль без присмотра.

Kotelev написал :
Огонь на фитиле держиться только пока нажата кнопка.

...не исправен датчик тяги или его цепь, не исправна или не омывается пламенем термопара и ее цепь

Регистрация: 26.02.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 3081

  1. Забился жиклер фитиля. Смотреть на цвет и размер пламени запальника. Вполне вероятно, что пламя плохо греет термопару.
  2. Конец термопаре или газовому клапану.
  3. Сработал термостат перегрева ( сверху колонки около дымохода). Термопара, газовый клапан и термостат соединены последовательно и должны звониться тестером.
    Мембрана или шток тут ни при чем, фитиль должен гореть и при отсутствии потока воды.

Жаль марку точнее не знаю. Она хоть и отработала 5 лет, но за эти 5 лет икалось, наверное, часто и ее разработчикам и сборщикам. Всвязи с планируемым переездом в свой частный дом, менять не хочется. Но такого как сегодня, за все это время еще небыло. Огонь на фитиле держиться только пока нажата кнопка. Если кнопку отпустить - гаснет. Если держать кнопку и включить воду - гаснет. Варианты - мембрана или залипший шток клапана могут быть?