вернуть. 25А держит мощность 5,5кВт
Вот на вводе у Вас стоит только УЗО, а суммарная нагрузка АВ под ним зашкаливает. Надо поставить под вводное УЗО автомат или заменить на диф.
Поправил схему
Тока там теперь на группу поставил вместо диф автомата на С25 поставил С32
Правильно ли или вернуть?
И второй вопрос, почему тогда все говорят что надо ставить на мокрые зоны УЗО с 10 mA???
А диф автоматы на 10 мА бывают?????
Простите если это глупый вопрос. Я просто чета запутался с этими автоматами. Еще как линии разделить понял, какой автомат какому проводу - тоже понял, а вот какие УЗО и диф автоматы и куда ставить - понять не могу
УЗО 25/0,01 (если найдёте) и АВ 16А + АВ 6А (освещение ванной) - будет самое то.
*
Вы постоянно трогаете светильники на потолке мокрыми руками? Не уверены в качестве применённых светильников? Не имеете привычки выключать свет при замене перегоревших лампочек?... Тогда УЗО на освещение надо ставить!
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
1."Под УЗО 16/0,01 повешено два АВ 10 + 16А. Ток коммутации УЗО д.б. не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него."
я должен поставить УЗО 25А 10мА????
2."На АВ 16А повешен водогрей и розетка для фена. Уверены, что суммарная нагрузка не превышает
16А?"
Согласен, не подумал, т.к.водогреем пользоваться всего 3 недели в год то его надо отключать в щитке на все остальное время. Щас подправлю схему.
3. "Выведете АВ освещения из под УЗО, что бы при срабатывания последнего не остаться в темноте. Особой необходимости ставить УЗО на освещение комнат и кухни жилых помещений нет.!
Т.е. Вы считаете что на свет вообще не надо УЗО???? Я тогда не понимаю почему. Схемку поправлю но вот понять пока не могу.
Под УЗО 16/0,01 повешено два АВ 10 + 16А. Ток коммутации УЗО д.б. не менее суммы номинальных токов АВ, стоящих после него.
На АВ 16А повешен водогрей и розетка для фена. Уверены, что суммарная нагрузка не превышает
16А?
Выведете АВ освещения из под УЗО, что бы при срабатывания последнего не остаться в темноте. Особой необходимости ставить УЗО на освещение комнат и кухни жилых помещений нет.
имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Lipton написал :
все что я нарисовал просто туда не влезет.
Конечно, не влезет... Да и не надо так изголяться...
Пролистайте аналогичные темы, посмотрите как другие собирают щитки. На этом форуме их не меряно выложено... В результате, как правило, вариант приближенный к оптимальному... с учётом бюджета и личных желаний авторов...
Приведите объединённую схему щитка, к которой Вы стремитесь с функциональной т.зр., принципиальные ошибки Вам помогут исправить.
УЗО на каждую группу - излишество, но если заказчик хочет... любой каприз за Ваши деньги...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо, возможно так и сделаем, тока дальше то схема то другая будет, вот я и хочу ее составить, да так чтоб рациональная была!
Все равно электрика приглашать будем, который все это раелизует. Но разобраться мне хочется самому, тока потому что насмотрелся я на свой квартире на электрику и на электрика))))) И честно говоря я такого к себе больше не приглашу, вот поэтому я и хочу хотя бы схему свою иметь.
А уже 2 щитка в квартире будет или один это по сути дело десятое, сейчас надо определиться со схемой.
Вот и прошу Вас посмотреть и оптимизировать, чтоб ошибки если есть повыкинуть, да и лишнего чтоб не наворотить.
И еще если все это собирать в основ щитке то либо надо быть "скромней" либо новый покупать, т.к. все что я нарисовал просто туда не влезет.
Первый (и повторный) - установите всё в соответствии с приведённой схемой п.1, вызывайте Энергосбыт, пломбируйте счётчик. А затем модернизируйте щиток и электропроводку по своему усмотрению, не нарушая пломб счётчика.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Почитал...... Но не разобрался до конца.
У меня вопрос больше по схеме. Поправил ее немного, но теперь меня интересует не много ли у меня УЗО, может можно что-то и с чем то объединить???? Посмотрите????
И...?????
Я честно не понял??? Извените, видно дальше мне придется уже электрика нанимать и вовсем вестись за ним. Просто я люблю когда я тоже понимаю что у меня есть выбор сделать так или так и получить то-то или то-то.
Дык немогу я такое сделать))))) Я же объясняю, дом не сдан, вводные автоматы менять впринципе не разрешается, у нас это запрещено, незнаю как в Москве, но в Питере щас с этим строго.
Поэтому в этой части мы не обсуждаем.
Посоветуйте мне пожалуйста, какие мне лучше конкретно купить УЗО, автоматы и дифавтоматы.
Просто я сунулся в магазин и у меня шарики за ролики заехали)))))))
Вот на 16А, на 40 А. Меня интересует конкретно фирма, тип и номер если конечно незатруднит Вас для меня это сделать
Заранее спасибо
Лучше в подъезде поставить просто автомат номиналом ~63А, а в квартирном значением меньше,чтоб даже если выбьет вдруг не бегать в подъезд,а включить автомат в квартире,так ведь проще!!!
Честно сказать и сам пока не понял)))))
Просто логика такая: в основном щитке ставится дифавтомат на 40 Ампер, и тянется провод NYM 3x6 и приходит в щиток в гардеробную тоже на автомат на 40 Ампер, тока без УЗО. Т.е. провод до второго щитка прикрыт в основном щитке, а дальше как бы организован еще один щиток со своим вводным автоматом
Вобщем рисовал, рисовал и вот что у меня получилось. Тока камнями не кидайтесь сразу. Непонимаю много чего я в электрике)))))) Изучал форум но так и не понял какие автоматы ставить и на что и где можно с УЗО а где мона без него.
Да нет они не обратят на это внимание)))))))) Вопервых этот кабель будет упрятан в штукатурку и за подвесным потолком, а во вторых когда комне пришли из ПЭС опечатывать - у меня вообще вся проводка была сменена и все тянулось от основного щитка по квартире и ничего они не сказали, а вот за доп автоматы я получил бааааальшой гемор и мне пришлось электрика вызывать чтоб он мне переделал щиток как было от строителей, потом пришли из ПЭС и опечатали счетчик, а затем я снова платил денег за перекомутацию щитка так как мне удобней.
Вот поэтому у меня и родилась такая идея, чтоб проблем меньше было со всякими крохаборами, оставить все как есть, а для удобства сделать еще один щиток и от него все развести по квартире.
Я абсолютно с Вами согласен что это не совсем удобно! Но токовы реалии в Выборгском районе СПб)))))))
Lipton написал :
когда придут счетчик опечатывать или проверка какаянить из ПЭС, то необходимо просто в основном щитке поменять автомат с 40А на 16А (ну или на тот который по схеме от строителе) - и все, проблем нет, они вопросов не задают...
И они не обратят внимание на кабель 3*6 от автомата в 16А и не будут задавать вопросов? Сомнительно...
Уж лучше пригласить их на этапе прокладки кабелей в соответствии с приложенной схемой, до прокладки дополнительных групп и установки доп. автоматов... Тогда вопросов не возникнет. имхо
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
У меня просто возникают трудности в понимании что к чему и какие автоматы и УЗО ставить, на какие линии и ветки. В основном щетке подумал наверно оставлю розеточные группы, плиту и один из света (просто его надо будет доработать, как впрочем и розеточные группы)
Нет. Я хочу например похоронить одну из веток (ну например на свет). Кинуть от квартирного щитка кабель 3х6 в гардеробную. Там завети его на автомат 40А и организовать доп. щиток (соотвественно прикрыть провод и в основном щитке автоматом 40А), а уже потом городить полностью из гардеробной разводку по квартире к потребителям энергии.
Это делается для того, только чтоб когда придут счетчик опечатывать или проверка какаянить из ПЭС, то необходимо просто в основном щитке поменять автомат с 40А на 16А (ну или на тот который по схеме от строителе) - и все, проблем нет, они вопросов не задают а сестра не тратит деньги на перекомутацию всего щитка.
Lipton написал :
Вот и думаю какую линию похоронить полностью и выкинуть от нее провод.
И что Вам это даст? Вы хотите потом от "похороненного" кабеля 3*2,5 запитать доп. щиток? Ничего не выйдет. В щитке есть место под автоматы для доп. нагрузок? Или из-за этого и выбрасываете? Тогда, вроде, пару хоронить надо....
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Это достаточно дорого, хотя возможно Вы и правы, чтоб все переделать. Но есть одно НО!!! Я столкнулся еще на своей квартире когда ремонтировался, переделав весь щиток, поимел большой гемор с Петроэлектросбытом - они ни в какую не хотели мне его опечатавать, пришлось все доподнительные автоматы выкинуть и собрать по схеме как сдали строители, а потом когда нам поставили пломбу, все автоматы вернуть назад в щиток.
Поэтому я предложил сестре, вот такой вариант - выкинуть от щитка провод в гардеробную, а там уже устроить еще один небольшой щиток и от туда все развести по квартире.
Вот и думаю какую линию похоронить полностью и выкинуть от нее провод.
Спасибо.
Вводной менять точно не будем. Потом прблем не оберешся с петероэлектросбытом.
Вопрос какую всетаки линию похоронить??? И через какой автомат выкинуть провод в коридор
ПМ (кухня) 10а
Стиралка (С/У) 16а
Бойлер (С/У) от мощности но скорее всего тож 16а
Теплый пол (С/У)Теплый пол (кухня) 10а
Вытяжка (кухня) запаралелить с бытовыми розетками на кухне 16а
Духовка (кухня) зависит от мощности от 16 до 25а
Существующий вводной лучше поменять так как в моей практике имеется случай когда строители его наращивали и прятали соединение в гофре.
Добрый день!
Вот я и добрался до самого сложного, в чем вообще почти ничего не понимаю.
Сестра попросила что бы я ей электриков ее проконтролировал да схемку им дал, а как это сделать - просто ума не приложу и отказать тоже не могу.
Вобщем если Вы мне все поможите как-то, я буду благодарен.
Есть однокомнаткая квартира в новострое. В ТСЖ выдали схему (прилагается).
Щиток навесной и висит на стене при входе.
Так как счетчик уже установили, но не опечатали, необходимо сделать электрику до опечатки оного.
Я столкнулся еще на своей квартире когда ремонтировался, переделав весь щиток, поимел большой гемор с Петроэлектросбытом - они ни в какую не хотели мне его опечатавать, пришлось все доподнительные автоматы выкинуть и собрать по схеме как сдали строители, а потом когда нам поставили пломбу, все автоматы вернуть назад в щиток.
Поэтому я предложил сестре, вот такой вариант - выкинуть от щитка провод в гардеробную, а там уже устроить еще один небольшой щиток и от туда все развести по квартире. Но вот загвоздка - какую мне линию похоронить, да и потом как оставшиеся линии дорабатывать более оптимально.
Надеюсь на Вашу коллективную помощ.
Необходимо установить в квартире%
ПМ (кухня)
Стиралка (С/У)
Бойлер (С/У)
Теплый пол (С/У)
Теплый пол (кухня)
Вытяжка (кухня)
Духовка (кухня)