Сооружаю на кухне небольшой щиток на 2 группы, УЗО 25/30, 2 АВ 16. Какой бокс (навесной) лучше выбрать, чтобы не очень громоздкий, но осталось бы место на 3-4 клеммника? Ни разу с этим вопросом не сталкивался - посоветуйте! И еще немаловажный момент - тараканонепроницаемость (увы! ).

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sansan21 написал :
осталось бы место на 3-4 клеммника?

Зачем столько?

Так получилось из-за минимизации штробления стен. 4 розетки, выключатель, 2 светильника. В основном вся коммутация звездой (в щитке). Из мощных потребителей будут только чайник и стиралка.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sansan21 написал :
Так получилось из-за минимизации штробления стен.

Тогда вам нужен бокс на 9 модулей и изолированные шинки на дин-рейку.
Что-то типа этого.

avmal написал :
изолированные шинки на дин-рейку

А если WAGO - это моветон?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sansan21 написал :
А если WAGO

Не стОит, если хотите грамотно сделать - шины должны быть закреплены неподвижно. Хотя существуют адаптеры для крепления нескольких клемм ваго на дин-рейку.

Понял. Тогда последний вопрос - какое должно быть расстояние между шинками (с точки зрения удобства монтажа)?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

sansan21 написал :
какое должно быть расстояние между шинками (с точки зрения удобства монтажа)?

Минимум 20мм. А вы поставьте адаптер, зарядите туда четыре клеммы WAGO 773-324 или -326 и бокс можно уменьшить до шести модулей.
Я тут вот чего подумал - поставьте лучше два адаптера с клеммами 773-328 ( как на фотографии изображен ), а то "дырок" всегда не хватает. Шестимодульный бокс позволит это сделать.

2avmal Спасибо, так и сделаю.

самый кардинальный вариант это навесной щит IP55 с кабельными вводами - это влагозащищенное исполнение.
красивые корпуса начинаются от 13автоматов, хотя есть и всего 5авт. Внутри у них есть своя шина N и PE. производители ИЭК, ЭКФ, АВВ.
вообщем зайди в магазин и посмотри)

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Lex_art написал :
самый кардинальный вариант это навесной щит IP55 с кабельными вводами - это влагозащищенное исполнение.

Зачем на кухне влагозащищенное исполнение?

Lex_art написал :
Внутри у них есть своя шина N и PE. производители ИЭК, ЭКФ, АВВ.

Практически у всех боксов есть свои шины N и PE, а нужно 4 шины.

avmal написал :
Зачем на кухне влагозащищенное исполнение?

От тараканов))
Посмотрите щитки V306D, V308D они не грамоздкие вравда без крышки крышка идет отдельно GP106P (T), GP108P (T) - соответственно - Это Hager
У Legrand - есть акуратные неботльшие щитки - котов не помню у них на сайте можно посмотреть

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

PoloAlex написал :
От тараканов))

От тараканов нужна не влагозащищенность, а пылезашищенность.

avmal написал :

В общем да но на практике щитки с степенью защиты по плаге ноль - имеют достаточно мнго щелей - таракан пролезет и под крышкой и в отаверчтия для крепления или ввода кабеля - вот народ и предложил IP44))