Уважаемые коллеги, помогите с ответом на следующий вопрос. Допускается ли освещение ванной комнаты выполнять без УЗО при условии, что светильник соответственного IP и будет закреплен над дверным проемом, т.е. в самой удаленной точке от ванны.
ЗЫ. Это мне для проекта нужно.
Все будет зависеть от того, какой тип светильника Вы выберите (металлический корпус, корпус из токонепроводящих материалов), а также размеров ванной комнаты.
Установка УЗО на линию освещения ванной комнаты не является обязательной.
За исключением случая, когда автомат не может отключить линию за 0,4 с. из-за низкого тока КЗ и отсутствии СУП.
Спасибо всем ответившим, решение принято в пользу УЗО. Проектирую реконструкцию жилого дома (т.е. СУП будет предусматриваться), всё-таки решил поставить на освещение ванны и туалета каждой квартиры, а также на розетку ванной диф. 16/0,01.
Dale написал :
Чего-то я такого не нашел. Это откуда?
Это из СП 31-110-2003
А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номинальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдельная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкабины, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током до 30 мА.