#1022923

Ребята, полотенцесушилка перестала греть, хотя горячая вода есть. Остывать начала постепенно: сверху вниз. Подскажите. какие могут быть причины?

Либо Воздух.
Либо Остановилась циркуляция.

Makarone написал :
Остановилась циркуляция.

Однозначно! Наиболее вероятная причина -

Makarone написал :
Воздух

Chel677 написал :
Остывать начала постепенно: сверху вниз

То есть, был момент, когда сверху холоднее, чем снизу?
Фото или схему нужно.

2Chel677 В студию фотографию соединения в шкафу и тогда будет точнее диагноз.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Chel677 написал :
Остывать начала постепенно

по подробней... за какой срок?

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

за день или два. ?????????
горячая вода всегда поднимается вверх (она легче) .... и обычно остывать должно снизу вверх........
если это не происходит, значит завоздушено ....

спустите воздух! дайте ему свободу-у..... и будет вам счастье.

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

возможно, воздух попал в ПС из-за временного отключения ГВС

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

каким образом спустить воду? что нужно открутить в сушилке? и надо ли перекрыть подачу горячей воды перед этим?

ответ: снять колпачок сверху ПС, отвёрткой открутить кран маевского и спустить воздух, пока не пойдёт вода...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

2Сан-Сан там наверху два колпачка споравый и левый какой из них нужн снять? и где находится кран маевского?

снимите оба...

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

2Сан-Сан понял ща попробую. лишь соседей не залить. а кран маевского под колпачками?

Chel677 написал :
а кран маевского под колпачками?

да

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

2Сан-Сан понял . иду вскрывать

2Сан-Сан все оки. сначала открутил один кран лаевского. спустил воздух. когда пошла вода, закрутил. затем второй краник -тажк процедура. пс через 2 минуты стала горячая. очвень Вам благодарен за помощь !!!!!!!

Всем привет, перед тем как поменять полотенцесушилку на новую, решил поставить перед полотенцесушилкой перемычку и 2 крана (см. фото) запустил краном воду, сверху нагрелась, а снизу нет, а потом вообще холодной становится. Пробовал выпустить воздух - не помогло. На рынке один человек сказал мне, что нужно кран прямо на перемычке поставить (чтобы циркулировало) Но ЖЭК не разрешает. Я в тупике, мне понадобились бы ваши советы и решения =) Спасибо за внимание!

ФОТО -

Maksimultra написал :
Я в тупике

Не мудрено...судя по фото, у вас сечение перемычки и основной трубы к ПС почти одно и тоже...вот водичка в ПС и не затекает. Перемычку тоньше надо делать было.

d007 написал :
Это особо роли не играет если сечение одинаковое с перемычкой - водичка будет бежать в ближайшую дырку, а это перемычка увы.

можно и одного диаметра(фото ниже). главное ровно делать все. без "горок".

Maksimultra написал :
На рынке один человек сказал мне, что нужно кран прямо на перемычке поставить (чтобы циркулировало)

нехороший человек-редиска

Maksimultra написал :
Но ЖЭК не разрешает.

+1 жеку

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
можно и одного диаметра(фото ниже). главное ровно делать все. без "горок".

Да, горки при такой ситуации это смерть. Но в вашем фото вообще вроде как перемычка большего даже диаметра Удивительно как полотенчик прогревается.

2d007 стояк 1 1/4", отводы 1", труба 28мм.
зы. есть,правда, один секрет. американки 1". но думаю и без них(с обычными 3/4) грелся бы как надо, т.к все спаяно ровно.

https://t.me/Santehnik_Moskva

2Maksimultra Переделайте так, будет работать.

А вообще, такое впечатление, что байпас ставил один человек (грамотный), а дальше делал другой (неграмотный).
Этот байпас можно назвать "суперсмещённый". Надо взять на вооружение.

d007 написал :
Не мудрено...судя по фото, у вас сечение перемычки и основной трубы к ПС почти одно и тоже...вот водичка в ПС и не затекает. Перемычку тоньше надо делать было.

у меня она и так тоньше, трубы ПС 1" а перемычка 3/4.

BV написал :
Фото ПС с другой стороны стены? Хотя и так ясно, что в ПС воздух

вот фото с другой стороны ПС как видно на фото 2 американки, я их откручиваю немного, чтобы выпустить воздух. но не помогает, когда выпускаю воздух, из американки течет холодная вода, видимо в ПС вода остывает, отсюда вывод мой - отсутствие циркуляции воды.

masters написал :
нехороший человек-редиска

а вот интересно, это же почему? Я не вижу в этом ничего опасного, открыл краны ведущие к ПС и закрыл кран на перемычке, и все.

NNN написал :
2Maksimultra Переделайте так, будет работать.

не совсем получится, потому что на фото видно что после кранов тройники расположены очень близко к стене, а американки на ПС (которые у оверстий на стене) расположены чуть подальше от стены, надо трубу гнуть. ФОТО - ??

Maksimultra написал :
не совсем получится

Смысл в том, что от верхнего отвода после байпаса должно быть вверх, а не вниз, а от нижего по горизонтали, а не вверх.

Уважаемые мужчины!
Не могли бы вы объяснить простыми словами, что делать? После отключения горячей воды, воду дали, но холодную. Затем дали горячую, но в полотенцесушитель она не идет.
Прочитав Ваши рекомендации, открутила краны Маевского. Вода в ПС есть.
Вызвала сантехника. Сказал, что ничем помочь не может. У меня ПС такой же, как на верхнем фото, но подключение нижнее. Кроме того, выход из ПС ниже сантиметров на 10, чем выходной кран на стояке. Крана на самом стояке тоже нет.
Сантехник говорит, что надо делать верхнее подключение к ПС, но мне тогда нужно 2 стены портить. Что бы Вы предприняли в этой ситуации? Можно ли «заставить» пойти воду в ПС просто разовым увеличением давления в стояке и может ли это сантехник?
Заранее благодарна.

2mazer пс вообще когда-нибудь грелся?

https://t.me/Santehnik_Moskva

Грелся всегда. Но дом новый, живем полгода.

NNN написал :
Переделайте так, будет работать.

Не будет Подумайте хорошо, где будет воздух и до какого уровня он сможет уйти в стояк......


А куда исчезла вертикальная труба, которая была рядом с тройниками?

mazer написал :
Можно ли «заставить» пойти воду в ПС просто разовым увеличением давления в стояке и может ли это сантехник?

Если раньше грелся, то возможно ДА. В подвале перекрыть обратку и открыть спускник.....