Имеется такая система отопления. Работает 3-й год. Площадь ~ 150 м2, котел Hermann Micra 23E, трубы ПП, стальные радиаторы.
До недавнего времени все функционировало нормально за исключением того, что не достаточно грелись два радиатора (на рисунке № 3 и 8 (по ощущениям были где-то процентов на 20 холоднее остальных).
Сейчас присутствует следующая проблема:
Все радиаторы первого этажа практически не греются - тоесть еле теплые, те которые плохо прогревались сейчас вообще холодные, при этом на втором этаже все в порядке. Если перекрыть радиаторы на втором этаже нижние начинают прогреваться нормально. Давление в системе в горячем состоянии поднимается выше нормы.
Подскажите пожалуйста где искать неисправность, и как ее устранить.
За три года обслуживание системы проводилось какое-то ?
Например читка фильтров перед котлом ,насосом циркуляции ,что у вас с развоздушиванием .как часто проверяеете наличие ?
И вообще какого качества вода в системе ?
Обслуживания как такового не проводилось - осенью перед запуском системы сам проверял/чистил фильтр, который стоит перед входом в котел из обратки (кстати нужно на него сейчас посмотреть). По поводу воздуха проверяю регулярно. Качество воды - не очень - вода бралась из общественного водопровода, в ней много железа (т.е. если какое-то время постоит наченает желтеть).
В контуре 1-го этажа сильно ухудшилась циркуляция. Может забиты тройники либо краны? Если попробовать слегка прикрыть контур 2-го этажа, как система себя ведёт?
BV написал :
Или упала общая скорость циркуляции котла
Тоже вариант, причём более всего вероятный. Не давно пришлось менять насос на двухконтурнике. Вода попала в обмотки ну и .... Сначала сгорели предохранители, поменял - работал пару часов и опять сгорели. При этом котёл начал отрубаться по перегреву. Сначала думал, что что-то с датчиками, но путём отключения насоса от котла выяснилась причина перегорания предохранителей.
P.S. Причиной также может быть неисправный з-х входовой клапан и автоматический байпасс.
Очень похоже на банальный засер первичного теплообменника в котле. Тем более, что при плохой воде его не мыли ни разу. Вот насосу и не прогнать необходимую циркуляцию. На 90% проблемы либо в фильтре, либо в теплообменнике котла. Если котел двухконтурный, то косвенным признаком засорения теплообменника является снижение температуры ГВС при том же потоке, что и ранее. Наиболее заметно при полностью открытом кране ГВС.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.