Спех написал :
Водосчётчики считаю действительно надуманной блажью, так как любое изменение тарифов легко сводит на ноль все ваши затеи по "экономии".

RE:MONTER написал :
Предвижу, что когда все установят водомеры, станет выгоднее платить по нормам потребления

неверно всё как раз на оборот
если вы после установки счётчиков стали платить меньше чем платили по "нормам" то с изменением тарифов и буде те платить меньше чем те кто платит по "нормам" только уже другие деньги
правда есть один (или был может уже и отменили) закон что весь перерасход по дому оплачивают все без исключения и с счётчиками и без таковых

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

BIO написал :
СНиП 2.04.05-91* допускает для однотрубных систем отопления температуру теплоносителя 105 °С. Из этого следует что применение полимерных и металлополимерных труб в таких системах запрещено.

alsem написал :
Цитату из приведённого СНиПа, будьте добры.

BIO написал :
3.27. Разность давления воды в подающем и обратном трубопроводах для циркуляции воды в системе отопления следует определять с учетом давления, возникающего вследствие разности температур воды.
Неучтенные потери циркуляционного давления в системе отопления следует принимать равными 10 % максимальных потерь давления. Для систем отопления с температурой воды 105С и выше следует предусматривать меры, предотвращающие вскипание воды.

Ничего себе цитирование!
А кто Вам сказал, что не существует систем (и почему именно однотрубных?), имеющих рабочий график по паспорту, с температурой подачи до 70гр. О каких запретах речь? И потом, проект опирается не на СНиП, а на набор СНиПов и не только. Но это компетенция проектных организаций и различных "надзоров".
Что Вы хотите доказать, неуклюже(ли?) используя цитаты из нормативных документов?

Регистрация: 21.08.2007 Мариуполь Сообщений: 481

сансэй написал :
неверно всё как раз на оборот
если вы после установки счётчиков стали платить меньше чем платили по "нормам" то с изменением тарифов и буде те платить меньше чем те кто платит по "нормам" только уже другие деньги

Думаете?
Ну например водомеры установлено у 50% потребителей. Остальные 50% оплачивают потери. Далее - установка водомеров у всех потребителей и повышение тарифов "до уровня экономически обоснованных", т.е. с учетом 40% потерь. Нормативы потребления автоматически снизятся, ведь потери-то уже переброшены в квитанции "водомерных" потребителей, а среднестатистический расход на душу населения будет меньше из-за экономии дорогого ресурса.
И выяснится, что периодическая поверка водомеров (читай: повторная покупка не прошедших поверку), восстановление пломб, сорванных детьми тоже денег стоит. Там и посмотрим что дешевле...

По счётчикам платить от 2 до 5 раз дешевле чем по нормам, они окупаются, максимум, за 3 месяца, а вот когда будет дороже, тогда и снимем, если дадут Мы, вот, полгода жили без электосчётчика, очень нравилось, выходило раза в полтора дешевле, но не дали, обещали значительно поднять среднюю норму с очередного месяца, пришлось счётчик ставить.

Регистрация: 09.02.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 499

alsem написал :
А кто Вам сказал, что не существует систем

На каждый случай есть свой СНиП. Отопление с использованием в качестве теплоносителя пара имеет место быть. Вполне возможно что в некоторых котельных температура воды никогда не подымается выше 85 Градусов Цельсия. В таком случае действительно возможно применение как полимерных так и металполимерных труб.

Регистрация: 09.02.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 499

Уважаемы форумляне по поводу изменения тарифов уже столько всего сказано. Главное то что сильно сэкономить всё равно не дадут. У нас с начала появления водомеров люди радовались как кот Матроскин телёнку. Но недолго это было. Бесхозяйственность и банальное воровство нужно было чем то компенсировать и тогда начали вводить различные поправочные коэффициенты к показаниям водомерных устройств. Не думаю что в этом смысле в России ситуация лучше. Мы еще долго будем оплачивать дорогие автомобили начальников теплосетей. И для них принципиально не важно как мы это будем делать "по счетчику" или "по нормам"

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

BIO написал :
На каждый случай есть свой СНиП. Отопление с использованием в качестве теплоносителя пара имеет место быть. Вполне возможно что в некоторых котельных температура воды никогда не подымается выше 85 Градусов Цельсия. В таком случае действительно возможно применение как полимерных так и металполимерных труб.

В том числе и в однотрубных системах?

BIO написал :
СНиП 2.04.05-91* допускает для однотрубных систем отопления температуру теплоносителя 105 °С. Из этого следует что применение полимерных и металлополимерных труб в таких системах запрещено.

Про пар тоже из СНиП 2.04.05-91*.
Без комментариев...

Вы сами-то имеете хоть какое-то представление о той теме, по которой взялись вещать?

BIO написал :
Не думаю что в этом смысле в России ситуация лучше.

Лучше, не каких коэффициентов, сколько потратил, столько и заплатил. Экономия в моей семье около 500 руб в месяц.

RE:MONTER написал :
Далее - установка водомеров у всех потребителей

это как?

если в этой проблеме разобратся глабально то можно утонуть в этой тресине
(впрочем как и во многом у нас)

подчет кубов на проживающих в доме (х) производится исходя из показаний общедомовова счётчика так что норма потребления в доме (х) за определённое время боле мение устаявшиеся (для самих проживающих в доме (х) людей, но не для рэо) когда вам неожиданно приносят квитанцию на 40 (допустим на двоих прописанных) кубов, то это означает лишь одно в доме (х) перерасход, от куда он берётся если вы и ваши соседи не прикололись и не открыли все краны на недельку, а вот тут начинается самое интересное, во первых в вашем доме проживают люди которые вообще не платят ни за что (кстати хорошие люди просто нечем им платить) во вторых в подвале была протечка после общедомового счётчика (3х часовая авария например,в старом фонде у нас такое часто встречается а есть и просто постоянно текущие трубы) в третих вам меняли краны сливали стояк а то и дом, в четвертых у соседей потёк унитаз, итд (жеку нужны бабки например)
и по какому то там федеральному

Регистрация: 09.02.2009 Усть-Каменогорск Сообщений: 499

alsem написал :
Про пар тоже из СНиП 2.04.05-91

Нет.

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

BIO КАК!!!??? НЕ нашли? ЖАЛЬ! Ну ничего, зато СНиП по сути почитали, а не по букве .

У нас при -35 на ИТП 98С, будет -45 могут и 103С качать (было такое). ОДНОТРУБКА.