#1028432

Греется провод 2х0.75 между четырьмя 12-вольтовыми светильниками по 50W каждый и трансформатором 220/12V 250W. Светильники подключены шлейфом.
Вобщем, понимаю, что сечения провода маловато и ,потом, хочу подключить к этому трансформатору каждый светильник индивидуально, благо трансформатор позволяет - имеет четыре пары соответствующих 12v клемм.
В итоге будет четыре отходящих от трансформатора провода, а вот какое сечение под них лучше выбрать - 2х0.75, 2х1, 2х1.5 или и вовсе 2х2.5?
И подойдет ли для этого многожильный провод?
А поскольку светильники за подвесным потолком в ванной - можно ли будет эти провода прокидывать к светильникам прямо так без пластиковой гофры? Или все-таки лучше в гофре?

Заранее благодарен.

guest15 написал :
Вобщем, понимаю, что сечения провода маловато

Ну вот и правильно...
На проводе 2*0,75 при L=2м и 50Вт потери будут порядка 0,5 В. Поэтому лучше, как минимум - 2*1,5 на каждую лампу.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

guest15 написал :
В итоге будет четыре отходящих от трансформатора провода, а вот какое сечение под них лучше выбрать - 2х0.75, 2х1, 2х1.5 или и вовсе 2х2.5?

Хватит 2*0,75

guest15 написал :
И подойдет ли для этого многожильный провод?

Да.

guest15 написал :
А поскольку светильники за подвесным потолком в ванной - можно ли будет эти провода прокидывать к светильникам прямо так без пластиковой гофры?

Можно. Гореть ведь нечему.

Для расчета сечения провода очень приближенно можно принять для меди плотность тока равную 8-9 А/мм.кв. Тр-ор в 250 Вт выдает на гора около 20А, следовательно сечение провода должно быть не менее 2,5 мм.кв.

mww08 написал :
Для расчета сечения провода очень приближенно

Очень очень приближённо.... Попробуйте сравнить с таблицей допустимых токов.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

mww08 написал :
Для расчета сечения провода очень приближенно можно принять для меди плотность тока равную 8-9 А/мм.кв.

Чем толще провод, тем меньше плотность тока.
Примерно так
до 1.5кв.мм - 10А на мм
с 150кв.мм. - 2 А на мм.