можно 40 пп от котла и к котлу до разделения первыи и второи этаж дальше 32 пп первые две батареи первыи и второи этаж на третие и четвертые батареи 25 пп на последние батареи гнать 20 пп подвод к батареям 20 пп запорно регулирующая арматура одна вторая дюима

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Пойдет.

Спасибо. Наверное так и буду делать. Выход с котла 2" - меньше будет заужение.
Подойдет ли сюда ППР армированый волокном, или обязательно Штаби?

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Denek написал :
Котел разогревается до 60 градусов (по штатному термометру) дальше поднять температуру не может.

Т. е. котел работает, но температуру не нагоняет? Тогда нужно проверить давление газа на работающем котле. Либо газовая сеть его не выдает как положено, либо где то газовая труба заужена. Если с газом все в порядке, то проверяйте котел. У него почти двойной запас мощности должен влегкую температуру поднимать.

Denek написал :
Из котла выход и вход делаю из ППР 40.

Тогда уж все делайте 40 трубой до лежаков первого и второго этажей. Хотя по моему 32 трубы достаточно.

Прошу прощения за паузу - только сейчас добрался до Интернета.
Большое спасибо Всем ответившим. Немножко дополню ситуацию. Дом деревянный из бруса, снаружи утеплен 50 см утеплитель и сайдинг. Систему монтировали местные специалисты 3 года назад. На тот момент отделка дома была не завершена. Дом 2-х этажный 8Х8 плюс мансарда. Мансарда не отапливаемая и утеплена слабо ( есть у меня подозрение, что часть тепла может уходить как раз туда). Как писал ранее система двухтрубная. Разведена ППР. Котел энергонезависимый АОГВ 23 Жуковский. На первом этаже 5 батарей и на втором тоже пять но пашут слабенько. С котла идет ППР 32 которая сразу переходит в 25 (и вертикальные стояки и разводка). Подводы к арматуре радиаторов ППР 20. На радиаторах стоят запорные и регулирующие вентили на 1/2 дюйма (подозреваю это тоже узкое место системы). Насос Грунфос UPS 25-60_180, работает в положении 3. В первую зиму грешили на то, что дом не обит. Но в прошлом году дом утеплили и обили сайдингом, а зимой было все равно холодно на 2-м этаже. Котел разогревается до 60 градусов (по штатному термометру) дальше поднять температуру не может. Батареи алюминиевые по 6 секций в комнате. Окна деревянные двойные. При этом зимой в доме на первом этаже 20-22 грд, на втором не более 17-18.
Менять систему в данный момент не имею возможности, Планирую только модернизировать. Поэтому пытаюсь понять, как с меньшей кровью выправить ситуацию.
Сформировался следующий вариант: Из котла выход и вход делаю из ППР 40. Горизонтальный участок (примерно 3 метра) переходит в вертикальные стояки (ППР 32), которые на каждом этаже переходят в горизонтальные участки разводки из ППР 25 и отвод на радиаторы ППР 20. Насос ставлю на обратке. Расширительный бак ставлю между котлом и насосом. В этом случае нужно будет переделать только вход/выход из котла и стояки. Как Вам этот вариант. Заранее спасибо.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Gera2006 написал :
Это вы так решили?

Да, я так решил, основываясь на следующем высказывании:

Denek написал :
1-й этаж греет очень хорошо,а вот второй отвратительно. На первом этаже 5 батарей и все задавлены, а на
втором тоже пять но пашут слабенько.

Прошу прощения у глобокоуважаемого Denekа, но если у него получилась такая проблема то да, он радиаторы подсоеденил неправильно, как и, по -видимому, сделал всю разводку.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

AlexMax написал :
а что Вы хотели от человека, который не знает, с какой стороны подключать радиатор?

Это вы так решили?

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

orinbasar написал :
я бы сделал двух трубку

Тоже не плохой вариант, но если только мощность котла подобрана по тепловой нагрузке и котел с модулирующей горелкой! ИМХО

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

orinbasar написал :
тупить всегда легче

Извините, а что Вы хотели от человека, который не знает, с какой стороны подключать радиатор?
Тем более, после некоторых постов форума...

я бы сделал двух трубку

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Естественно! Тем более я ни кому схему не навязывал!

Gera2006 написал :
я бы однотрубку сделал

тупить всегда легче

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

orinbasar написал :
каким нужно быть мастером чтобы сделать отопление из 10 батареи что бы 5 не работало?

Легко. Показать, как ? Гораздо сложнее, чтобы все батареи функционировали не абы как, а как положено...

Gera2006 написал :
Кого догоняете то?

Оборот речи

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Кого догоняете то?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

В догонку - односторонее подключение и удолинители протока я вообще не рассматриваю. Только диагональное

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

AlexMax написал :
Может, и я выложу фото, только не очень скоро

Очень бы хотелось посмотреть!!!
На словах пока объясните!

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Издеваетесь, да? Я уже на этот счет спорил на другом форуме с уважаемым Техник-саном.
Возьмите кто - нибудь промышленный тепловизор и посмотрите. Может, и я выложу фото, только не очень скоро (10 тыс. долларов тягать с собой ,пусть и в приборе, неохота) Для этого нужно специально его брать для баловства. У нас на работе у него несколько иная специализация
В картинках нарисовано на пальцах.
А если использовать различные варианты однотрубных систем, то даже с верхней подачей радиаторы никогда не смогут выйти на расчётный режим. З исключением, возможно, первых двух...

каким нужно быть мастером чтобы сделать отопление из 10 батареи что бы 5 не работало?

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

А правильная работа радиатора она какая?

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Нифига котёл не скажет - это раз, а если уродовать систему отопления такой разводкий ,то уже глубоко параллельно, с какой стороны подключать подачу. Всё равно, правильная работа радиатора будет нарушена. Это два.
P.S. Если Вам мои высказывания покажутся несколько резкими - прошу меня извинить, я ничего не имею против Вас, просто я уже на эти грабли наступал, поэтому другим не желаю. Пусть и в такой категоричной форме.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Gera2006 написал :
Зло. Очень.

Зато котел вам спасибо скажет!

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Ага только вход вверху батареи!

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Зло. Очень.
Открою маленькую тайну - ленинградка, тоже однотрубная система отопления. Для этого есть главное основание - подача и обратка (если их можно так назвать) совмещены в одной трубе, и на следующий радиатор теполноситель поступает частично остывший.
Этот момент в некоторой степени решается увеличением сечения основной трубы, повышением скорости циркуляции теплоносителя, более высокой температурой на подаче, тщательным регулированием системы (в том числе установкой термостатич. вентилей), но лично для меня недостатки этой системы перевешивают её достоинства уже с отапливаемой Sот 40 м2

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Конечно, я же написал однотрубка!

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

А Вы какую предлагали - четко последовательную?

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Так это ленинградка

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Пожалуйста, не передёргивайте.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

Тогда конечно последние будут холодными. А если классическая однотрубка, одно кольцо по первому этажу, второе по второму, без градусника разницу в температуре не заметите. И котелу будет проше работать.

Регистрация: 08.07.2009 Луганск Сообщений: 4583

Так же, как и двухтрубка - вентилями. Можно термостатическими. Правда, специальными.

Регистрация: 06.10.2008 Йошкар-Ола Сообщений: 326

AlexMax написал :
Последние радиаторы будут гораздо холоднее первых, как это не регулируй

Да прям! И как кстати однотрубка регулируется?