Всем здравствуйте! Подскажите кто знает, сколько проводов можно прокладывать в гофротрубе? Труба - диаметр 20мм, провод-сечение 1,5мм. Или может ссылку на соответствующий документ подкиньте.

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

_ Не думаю, что где-то это задокументировано, но есть нюансы. Например, в трубе протянется 18 проводов, куда они пойдут дальше? Если они от разных автоматов, то они не могут иметь соединений в одной разветвительной коробке. Соответственно, через эту коробку их ТРАНЗИТОМ придётся разводить в разные стороны. Насколько это удобно или даже возможно? Если же где-то есть документ с ограничениями, сам буду рад почитать.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

наполнение кабель-каналов,как помнится,должно быть не более 40%,здесь можно идти по аналогии.следует также исходить из нагруженности проводов-у меня пластиковая труба на 40 мм под завязку-все кабеля с хорошим запасом по току и потребители работают в этом направлении не все сразу

я вот про документацию ничего не нашел, а на практике сталкивался.Работал с "нормальными" электриками, так вот мы тянули в 20 гофре по 2 провода3х1,5 на разные расстояния(5-45)м, а вот 2 провода3х2,5 в 20 можно протянуть не больше 15м(дальше тяжело)

Валена написал :
Не думаю, что где-то это задокументировано

Заполнение трубы что-то вроде 40%.

Ни чего страшного случится не должно!

Регистрация: 22.01.2009 Запорожье Сообщений: 227

Вот табличка с каталога DKC
Таблица выбора гофрированных труб в зависимости от количества проводов и размеров сечения
Площадь поперечного Количество проводов, шт. Внешний диаметр
сечения провода, мм2 трубы, мм
1,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 20
2,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 25
4 2 / 3 / 4 / 5 20 / 20 / 25 / 25
6 2 / 3 / 4 / 5 20 / 25 / 32 / 32
10 2 / 3 / 4 / 5 25 / 32 / 32 / 40
16 2 / 3 / 4 / 5 32 / 32 / 40 / 40
25 2 / 3 / 4 / 5 32 / 40 / 50 / 50
35 2 / 3 / 4 / 5 40 / 50 / 50 / 63
50 2 / 3 / 4 / 5 50 / 50 / 63 / 63
70 2 / 3 / 4 50 / 63 / 63
95 2 / 3 63 / 63
120 2 63
150 2 63

Регистрация: 28.01.2009 Красноярск Сообщений: 45

Andry59 написал :
1,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 20
2,5 2 / 3 / 4 / 5 16 / 16 / 20 / 25
4 2 / 3 / 4 / 5 20 / 20 / 25 / 25
6 2 / 3 / 4 / 5 20 / 25 / 32 / 32
10 2 / 3 / 4 / 5 25 / 32 / 32 / 40
16 2 / 3 / 4 / 5 32 / 32 / 40 / 40
25 2 / 3 / 4 / 5 32 / 40 / 50 / 50
35 2 / 3 / 4 / 5 40 / 50 / 50 / 63
50 2 / 3 / 4 / 5 50 / 50 / 63 / 63
70 2 / 3 / 4 50 / 63 / 63
95 2 / 3 63 / 63
120 2 63
150 2 63

Cегодня тоже в одном магазине видел на стенде DKC такую таблицу. Очень полезная надо сказать. В принципе картина ясна. Всем спасибо! Другая проблема есть: не знаю как фото к вопросу прикрепить, а следовательно и задать вопрос нет смысла задавать. Подскажите!

Регистрация: 28.01.2009 Красноярск Сообщений: 45

Теперь эти четыре провода надо подвести(развести) к выключателям. А как не знаю, то ли каждый в отдельной гофре пускать, то ли так оставлять? Подскажите как правильно? Фото прилагается. Средний выключатель 2х-клавишный поэтому три подразетника.

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

_ Ведите всю трубу до среднего подразетника, от него вправо-влево разведёте. Трубу на нынешнем месте разветвлять нельзя, делать соединения в средней коробке тоже. Вправо-влево провода должны проходить транзитом.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Валена написал :
нельзя, делать соединения в средней коробке тоже.

Почему?

Регистрация: 28.01.2009 Красноярск Сообщений: 45

Валена написал :
_ Ведите всю трубу до среднего подразетника, от него вправо-влево разведёте. Трубу на нынешнем месте разветвлять нельзя, делать соединения в средней коробке тоже. Вправо-влево провода должны проходить транзитом.
__________________

То есть нужно сделать как на рисунке?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

флэш написал :
То есть нужно сделать как на рисунке?

Я бы ввел все кабели в среднюю коробку, а из нее уже развел нужные провода по соседним коробкам непосредственно из коробки в коробку.

Регистрация: 29.10.2005 Иерусалим Сообщений: 340

avmal написал :
Цитата:
Сообщение от Валена
нельзя, делать соединения в средней коробке тоже.

Почему?

_ В мире существуют определённые стандарты для безопасного использования электричества. Не делать в одной коробке соединений проводов, идущих от разных автоматов - одно из них. Хотя здесь я погорячился. Один фазный провод и, естественно, один автомат на всех. Но если длины проводов хватает, без соединений всё-равно лучше.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Валена написал :
если длины проводов хватает, без соединений всё-равно лучше.

Не знаю какие соединения вы имеете ввиду, но без соединений вообще еще ни одна электросеть не существовала.
А длина проводов прекрасно видна на фотографии - это может вас избавить от гаданий.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Почистил тему от флейма...