Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1030797

всем здравствуйте!!!!!Подскажите что если затянуты два отдельных кабеля к примеру 3*2,5 их можно использовать как один в итоге получиться 5 кв.???

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Разумеется! Лишь бы на обоих концах правильно жилы задублировать, не попутав. Но это так можно, ИМХО, только для себя делать!

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Нет, нельзя.
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Я так делал( неоднократно)- другого выхода не было. Работает- не греется.А как по закону не знаю

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Например, провод в изоляции состоит из 7 скрученных вместе проводов.По логике Арр ток пойдёт только по одному проводу, потом по второму и тд. Можно взять голый провод , например А-25. Логику Арр применять будем? Надо только, чтобы провода были одного материала и сечения!

Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224

Arr написал :
Нет, нельзя.
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.

А как же тогда ЛЭП? Когда не редкость три или четыре провода в параллель? А напряжение и ток там поболее будет...

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

можно,а из-за лучшей теплоотдачи сойдёт и за 6 квадрат

Регистрация: 22.12.2005 Сыктывкар Сообщений: 4207

Arr написал :
что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.

учитывая что медь имеет положительный ТКР и если длина проводов будеть максимально одинаковой ничего не перегреется - это в реале. многожильный провод типа Литцендрат тому подтверждение.
ПС а вот ПУЭ не уверен что это одобрит.

Регистрация: 15.02.2006 Москва Сообщений: 2937

Ещё раз напомню всем, что нагрев пропорционален КВАДРАТУ тока.

Профан2 написал :
скрученных вместе

Если задумаетесь, то поймёте, что соединение на концах и скручивание неизолированных жил - две большие разницы.

Alex___dr написал :
А как же тогда ЛЭП?

Из вопроса топикстартера ИМХО очевидно, что длина линии составляет всего несколько метров и соотношение сопротивлений контактов к сопротивлению линии достаточно велико.

johnlc написал :
медь имеет положительный ТКР

Ну и на сколько % изменится сопротивление проводника при нагреве на полсотни градусов?

johnlc написал :
типа Литцендрат

У вас им смонтирована силовая сеть?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

Arr написал :
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.

Автор спросил про два идентичных провода, думаю, из одного и того же материала . Скорей всего с обоих концов провода будут скручены и пропаяны или опрессованы. Сравните перемычки для рельсовых стыкосоединителей для железнодорожных или трамвайных рельсовых цепей.

Регистрация: 12.11.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 4847

SanSanich написал :
Подскажите что если затянуты два отдельных кабеля к примеру 3*2,5 их можно использовать как один в итоге получиться 5 кв.???

А может, выгоднее использовать их именно как 3 отдельных линии по 2.5кв/мм (суммарный ток 3х27А=81А)?
В то время, как ток одной линии 6кв/мм =46А, 10кв/мм =70А

Регистрация: 30.09.2007 Ульяновск Сообщений: 1924

Arr написал :
Если задумаетесь, то поймёте, что соединение на концах и скручивание неизолированных жил - две большие разницы.

Вы не правы! У проводов (как я говорил)должна быть одинаковое сечение , длина и материал. На ВЛ-500 специально провод расшепляют- борются с короной и заметьте о токе не переживают

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

На ВВ ЛЭП монтаж ведут квалифицированные специалисты, методами, обеспечивающими незначительное, по сравнению с сопротивлением проводов, переходное сопротивление в местах соединений.

Тут же речь о "бытовухе", где соединение может быть выполнено банальной скруткой с непредсказуемыми переходными сопротивлениями для каждого из запараллеливаемых проводов и непредсказуемым изменением сопротивления во времени.

Если применяется соединение с исключительно низким и стабильным во времени переходным сопротивлением (например, правильно выполненные пайка, сварка, опрессовка адекватным инструментом) - то запараллеливание имеет право на жизнь. У меня пайкой запараллелены провода к сварочнику (первичка, до 40А).

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Arr написал :
Нет, нельзя.
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.

Большая это сколько?

Регистрация: 12.02.2008 Краснодар Сообщений: 249

Ну трындец, развели тут теорию. Вы читайте, чего спрашивает автор.
Автор, использовать можно

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Kis написал :
Автор, использовать можно

Согласен. В параллель одинаковым проводом/кабелем подключаются эл. шкафы сплошь и рядом. А каким проводом/кабелем подключают нагрузки свыше 600А кроме шинопровода?

tetra75 написал :
можно,а из-за лучшей теплоотдачи сойдёт и за 6 квадрат

Да ещё как теплый пол сойдёт скажете тоже!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

services написал :
Да ещё как теплый пол сойдёт скажете тоже!

Вы сами можете посмотреть по таблице 1.3.4. из ПУЭ, и убедитесь при равных условиях 2а кабеля 2,5мм.кв. держат больший ток, чем один 6мм.кв.

По ПУЭ разрешенно параллельно соединять кабели при удовлетворении всех нижеследующих условий
Одинаковое сечение/марка кабелей
Одинаковая длинна
Кабели проложенны по одной трассе
P.S.
Как уже не раз сказанно в этой теме уделите большое внимание надёжности соединения