Нет, нельзя.
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
Например, провод в изоляции состоит из 7 скрученных вместе проводов.По логике Арр ток пойдёт только по одному проводу, потом по второму и тд. Можно взять голый провод , например А-25. Логику Арр применять будем? Надо только, чтобы провода были одного материала и сечения!
Arr написал :
Нет, нельзя.
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
А как же тогда ЛЭП? Когда не редкость три или четыре провода в параллель? А напряжение и ток там поболее будет...
Arr написал :
что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
учитывая что медь имеет положительный ТКР и если длина проводов будеть максимально одинаковой ничего не перегреется - это в реале. многожильный провод типа Литцендрат тому подтверждение.
ПС а вот ПУЭ не уверен что это одобрит.
Ещё раз напомню всем, что нагрев пропорционален КВАДРАТУ тока.
Профан2 написал :
скрученных вместе
Если задумаетесь, то поймёте, что соединение на концах и скручивание неизолированных жил - две большие разницы.
Alex___dr написал :
А как же тогда ЛЭП?
Из вопроса топикстартера ИМХО очевидно, что длина линии составляет всего несколько метров и соотношение сопротивлений контактов к сопротивлению линии достаточно велико.
johnlc написал :
медь имеет положительный ТКР
Ну и на сколько % изменится сопротивление проводника при нагреве на полсотни градусов?
Arr написал :
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
Автор спросил про два идентичных провода, думаю, из одного и того же материала . Скорей всего с обоих концов провода будут скручены и пропаяны или опрессованы. Сравните перемычки для рельсовых стыкосоединителей для железнодорожных или трамвайных рельсовых цепей.
SanSanich написал :
Подскажите что если затянуты два отдельных кабеля к примеру 3*2,5 их можно использовать как один в итоге получиться 5 кв.???
А может, выгоднее использовать их именно как 3 отдельных линии по 2.5кв/мм (суммарный ток 3х27А=81А)?
В то время, как ток одной линии 6кв/мм =46А, 10кв/мм =70А
Arr написал :
Если задумаетесь, то поймёте, что соединение на концах и скручивание неизолированных жил - две большие разницы.
Вы не правы! У проводов (как я говорил)должна быть одинаковое сечение , длина и материал. На ВЛ-500 специально провод расшепляют- борются с короной и заметьте о токе не переживают
На ВВ ЛЭП монтаж ведут квалифицированные специалисты, методами, обеспечивающими незначительное, по сравнению с сопротивлением проводов, переходное сопротивление в местах соединений.
Тут же речь о "бытовухе", где соединение может быть выполнено банальной скруткой с непредсказуемыми переходными сопротивлениями для каждого из запараллеливаемых проводов и непредсказуемым изменением сопротивления во времени.
Если применяется соединение с исключительно низким и стабильным во времени переходным сопротивлением (например, правильно выполненные пайка, сварка, опрессовка адекватным инструментом) - то запараллеливание имеет право на жизнь. У меня пайкой запараллелены провода к сварочнику (первичка, до 40А).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Arr написал :
Нет, нельзя.
Неидентичность свойств жил и сопротивлений контактов приведут к тому, что бОльшая часть тока пойдёт по одному из запаралеленных проводников и он перегреется.
Согласен. В параллель одинаковым проводом/кабелем подключаются эл. шкафы сплошь и рядом. А каким проводом/кабелем подключают нагрузки свыше 600А кроме шинопровода?
По ПУЭ разрешенно параллельно соединять кабели при удовлетворении всех нижеследующих условий
Одинаковое сечение/марка кабелей
Одинаковая длинна
Кабели проложенны по одной трассе
P.S.
Как уже не раз сказанно в этой теме уделите большое внимание надёжности соединения
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.