Здравствуйте.
Делаю в квартире новую проводку, использую ПУНП 3*2,5 и NYM 3*2.5
Для духовки будет 3*4.
В щитке будет два узо, 1-е АББ F202 A-16/0,01 (тип А) на розетки ванной под СМ и фен.
Второе АББ F202 A-40/0,03 (тип А) на остальное.
Также есть три дифавтомата Абб DS 941 16/0.03 планирую использовать два на кондиционеры и один на водонагреватель накопительный мощностью 2 кВт иосвещение в коридоре.
Планировал использовать везде только двухполюсные автоматические выключатели
АББ S202 B 16А/2п/ 6,0кА.
Вопросы:
Плита (ещё не куплена) газовая, духовка будет электрическая, какой номинал автомата поставить (запланировать)?
16А вроде достаточно для 3,5 кВт, но если вдруг куплю с духовкой мощностью больше 3,5 кВт просто тогда поменяю автомат на 20А или 25 А.
Не будет ли выбивать автоматы тип В при запуске двигателя СМ или посудомоечной машины?
Какой тип всё-таки лучше использовать в квартирном щитке, В или С ?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

A.Z написал :
Не будет ли выбивать автоматы тип В при запуске двигателя СМ или посудомоечной машины?

Ответ

A.Z написал :
Какой тип всё-таки лучше использовать в квартирном щитке, В или С ?

Вводной тип С
К нагрузке тип В

Регистрация: 10.05.2008 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 193

люблю тип В за его пятикратную уставку. без проблем проходит по петле фаза-ноль, а главное быстро срабатывает на перегруз.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

spiro написал :
а главное быстро срабатывает на перегруз.

Точно так же, как и С и D.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Присоединяюсь к 2LAV: На ввод С, к нагрузкам В. От бытовой техники типа пылесосов стиралок В ложно не срабатывают, проверено годами.