В доме имеется система отопления гравитационного типа. Источником тепла является Жуковский АОГВ-29 с блоком автоматики honeywell установленный на первом этаже в специальном помещении. Для улучшения циркуляции на байпасе установлен циркуляционный насос Grundfos 32-40. Отопление отлично работает, но возникло желание подключить к этой системе еще и радиаторы в подвале. Как я понимаю нужно установить ещё один циркуляционный насос, управляемый комнатным термостатом размещенным в подвале, но возникает вопрос: В какие точки существующей системы лучше врезать подачу и обратку нового контура?
Сейчас система является насосной, но открытого типа. Когда отключают электричество - просто открываешь кран и в доме тепло. А в подвале, при работающем отоплении в доме, температура не опускается ниже +5, поэтому там ничего не замерзнет.
А в расширительный бак насос воду не выгоняет?
Обычно в открытых насосных системах насос ставят в обратку,а если насос в подающем стояке,то расширительный бак подключают к обратке.В верхней точке стваят автоматический воздухоотводчик.
Если подключить подачу к подаче, а обратку к обратке, то скорее всего вода циркулировать не будет, так как на точку входа обратки подвала будет давить вся масса воды двух этажей примерно 280 литров.