Здравствуйте момогите пожайлуста расчитать сечение медного кабеля при таких параметрах
мощность потребителей 7500Вт
длина кабеля 10м
напряжение 220В
или дайте какую нибудь формулу для расчета
Заранее благодарен!

Регистрация: 14.12.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 41

Иван18

3*10 и защитный автомат на 40А - хватит независимо от способа прокладки.