Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1032226

Здравствуйте!

Хочу поменять в квартирном щитке УЗО Ставропольского пр-ва на ABB F202 серии.
Подскажите, пожалуйста, как правильно перебросить провода.
На Ставропольском есть соответствующие обозначения L, N, L1 и N1. На ABB нет.
В какие гнезда на ABB правильно подключать соответствующие кабели?

УЗО ABB соответствуют номиналам сставропольских УЗО.

Заранее благодарю

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Только учитывайте, что сейчас у Вас стоят дифавтоматы, и менять их нужно либо тоже на диффы, либо на автоматы+УЗО.

Если диффы, то красный-синий остаются как есть, белый-голубой в таком же порядке подключаются к нижним клеммам.

Если поставите АВ+УЗО, то красный сперва проходит через АВ, и затем заводится в соотв. клемму УЗО. Либо можно поставить одно УЗО, а за ним - несколько АВ.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Ай-яй-яй. Уже куплены такие как на картинке. Похоже, что УЗО, а не дифавтоматы.
Поменять - нет возможности.

Правильно ли я понимаю, что еще надо докупить 3 автомата, на 16, 16 и 40 А соответственно?

В этом случае каждый красный провод будет проходить через свой автомат и подаваться на верхнюю левую клемму своего УЗО, правильно? К правой верхней клемме УЗО - синий провод (ноль).
Снизу слева - белый, снизу справа - голубой.

картинка

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Всё правильно.

Спасибо