Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318
#1032937

День добрый, товарищи. Возникла такая проблема. Делал проводку в квартире в одной комнате. Протянул туда кабель NYM 2*1,5, т.к. кроме лампочек ничего не включается там. Через день звонят и говорят что отказали розетки на одной стене. Сделано так: вводной кабель от щитка идет в распред. коробку. Из коробки идет на одну розетку и свет, на 2 розетки на одной стене и 2 на другой. Клеммники в коробке стоят на 4 провода, модель 773-324.
Говорят что произошло: работал светильник 40Вт, потом включили зарядку для телефона и через пару секунд погас свет (только на одной стене). Померил напругу первым делом, получил 120В. Ткнул фазоуказателем, на фазе горит нормально, на нуле очень слабое свечение. Промерял напруги относительно целого провода, между фазой (взял с другой стены) и нулем 60В, между нулем (с другой стены) и фазой нормально, 220В. Что это может быть, кабель грохнулся или клемма подвела?
Ремонт уже сделан...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

Region_78 написал :
Что это может быть, кабель грохнулся или клемма подвела?

Вскрытие покажет... может и кривые руки того, кто это делал.

Region_78 написал :
Ремонт уже сделан...

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

Ну делал то я и никуда не торопился. Провода в клеммы специально выбирал самые прямые, кривые куски откусывал.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Region_78 Так может не в клемме и кабеле дело - розетку-то разбирали ?

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

Сегодня разбирал, на вводном кабеле в розетку вот такая хрень и творится, ноль толи в обрыве, то еще что-то...

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 14446

2Region_78 К распредкоробкам доступ есть ?
На клеммниках предусмотрены спец. тестовые пазы - тестер в руки и прозвонить...

Region_78 написал :
: вводной кабель от щитка идет в распред

А в щите ноль как посадили? под зажим или Как? Не посморели состояние контакта?

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

На щите под винтом через латунные шайбы посадил. Естественно это все работает, т.к. отказала только половина комнаты.

Распред коробки есть? Или похоронили? Вводной кабель сразу в розетку?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Тогда прошу прощения... Седня просто столкнулся с недотянутыми контактами.... Похоже только коробку вскрывать.. Интересно во время ремонта Обогревателями не пользовались?

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

Распред коробку штукатуры к сожалению похоронили, где-то 40мм копать надо. Обогревателями не пользовались (их просто нет), в комнате 2 батареи и как на сафари. В тот вечер работала только лампочка на 40 Вт. Думаю из порога вынуть эту часть кабеля и подключить к коридору, если он не битый.
Вводной кабель из щита идет в распред коробку и там делится на 3 линии.

В смысле из порога? Не там ли и цапнули жилу в кабеле?

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

В зазоре между плит на полу есть расстояние, я его расширил и углубил и положил туда кабель от плиты, на розетку и выключатель и на те 2 злосчастные розетки которые отсохли и еще антенный кабель. Укладывал нормально, без усилий. Если только штукатурщики не перекладывали. Там же положу еще кабель на свет в кухне, ванне и туалете с водогреем.

Region_78 написал :
Если только штукатурщики не перекладывали.

Или покрытия между комнатой и коридором закрыли порогом....

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

Нет, там еще ничего не закрывали, порог не прибивали. Ламинат будут класть в коридоре потом, там и пришьют порожек. Кабели поглубже уберу завтра и отнесу от места крепления порожка.
Всетаки больше на провод грешу конечно, WAGO много лет использую, не разу не подводили и очень удобны в работе.
Если дело в коробке или перебит провод в пороге, открывать не буду ее, возьму другой ноль и подсоединю к оторванному...

Регистрация: 02.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 318

Все оказалось просто, штукатуры перешибли провод саморезом.