#1036599

"1.2.19. Электроприемники II категории рекомендуется обеспечивать электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников II категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Допускается питание электроприемников II категории по одной ВЛ, в том числе с кабельной вставкой, если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта этой линии за время не более 1 сут. Кабельные вставки этой линии должны выполняться двумя кабелями, каждый из которых выбирается по наибольшему длительному току ВЛ. Допускается питание электроприемников II категории по одной кабельной линии, состоящей не менее чем из двух кабелей, присоединенных к одному общему аппарату.
При наличии централизованного резерва трансформаторов и возможности замены повредившегося трансформатора за время не более 1 сут., допускается питание электроприемников II категории от одного трансформатора."

Вот Вам и ответ:

  • 2 отдельных ввода в здание
    Нагрузки распределить между двумя секциями. В помещениях светильники запитать так чтобы часть нагрузки была на одной секции и часть на другой. В этом случае счетчиков можно навешать сколько душе угодно
  • если не дают 2 ввода

кныш написал :
Варианты -станция на автозапуске; АБ с подзарядкой; Инвертор

Так что все зависит от Вашего выбора

Это мое мнение и его не навязываю

piligrim130 написал :
что есть в даном случае аварийное освещение ?

  • освещение, которое продолжает работать при пропадании напряжения на одном из вводов в здание, и обеспечивает освещенность не менее 15 % от нормативной. В рабочем режиме - является частью общего освещения, только запитано от самостоятельной линии (1секция-рабочее, 2 секция - аварийное, или АВР).

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1093

что есть в даном случае аварийное освещение ?

кныш написал :
Все зависит от выбора Вами или проектом схемы. Хотя в любом случае на все это произведение должен быть проект

  • так дело в том, что я как раз и разрабатываю проект. В связи с чем и возникли такого рода вопросы.

Регистрация: 02.07.2007 Одинцово Сообщений: 589

alexposter написал :
Требование заказчика - отделшьный учёт на каждого арендующего/владельца.

Отдельный автомат и счетчик в ГРЩ

alexposter написал :
каким образом питать аварийное освещение каждого владельца

Варианты -
станция на автозапуске
АБ с подзарядкой
Инвертор
Схемно - или отдельные светильники через БПО работают, т.е. при нормальной схеме от сети, при отключении источника переходят на аварийное
или отделностоящие светильники работают только от ЩАО

alexposter написал :
как организовать его учёт?

Все зависит от выбора Вами или проектом схемы. Хотя в любом случае на все это произведение должен быть проект

Коллеги, помогите разрешить следующую проблему. Есть развлекательный центр, питание по 2 категории. Требование заказчика - отделшьный учёт на каждого арендующего/владельца. Так вот, каким образом питать аварийное освещение каждого владельца и как организовать его учёт?