Здравствуйте.
Посмотрите пож-та проект квартирного щитка, посоветуйте что исправить, переделать.
Проводка на розетки медь 3*2,5, на освещение медь 3*1,5
до счетчика ничего менять пока не собираюсь, моё начинается с двухполюсного автомата на 40А.
Спасибо, но в ванную хочется узо именно на 10 мА. к сожалению АББ не делает узо на 10 мА с номиналом больше 16А, чтобы на него ещё и кухню повесить.
Узо на 63 А выбрал исходя из того, чтобы оно не пострадало если что, ведь суммарно номиналы автоматов на нём превышают 40А.
Розетки балкона пойдут от щитка своим проводом 3*2,5мм, просто место в щитке ограничено и хотел на тот же автомат повесить что и на освещение. Так нельзя?
Кондиционеры лучше на автомат тип С ?
Вопрос затрат остро не стоит, покупается всё по очень низким ценам (скидка сотрудникам АББ)
Так и оставляйте Все нагрузки через УЗО разного номинала и назначения.
Я еще вынес в отдельные мин 2группы УЗО - освещение, чтобы при сработке УЗО не остаться в темноте.
Есть ещё вопрос,
какой 2-х полюсный автомат лучше поставить после счетчика:
ABB S202 C 40- Отключающая способность: 6,0 кА
или ABB SH202L С 40- Отключающая способность: 4,5 кА
а если ещё поставить до счетчика, то также 2-х полюсный автомат или рубильник?
например этот
Е202r 40A рычаг красн