Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9208
#1037544

У трехклавишника GUSI периодически обгорают контакты. Во всей квартире та же самая серия работает нормально, у этого выключателя такие вот проблемы. Раз в пару месяцев приходится какую-либо клавишу снимать и зачищать контакты. Наблюдается ли что-то похожее у других, или это брак единичного экземпляра? Как лучше всего защитить контакты от обгорания?

а что подключено через него, характер нагрузки какой

Регистрация: 22.06.2007 Оренбург Сообщений: 74

Индуктивная нагрузка и превышение коммутируемой мощности заставят в выключателе
обгорать контакты.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9208

Освещение: 40*2, 40*2, 40*3 Вт. Кладовка, туалет, ванная.

а в ванной и горшковой осещение не через трансформатор?

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9208

Не, обычная прямая линия, NYM 3*1.5, длина линий... ну в пределах габаритов советских санузлов. Метра по 3 максимум для каждой линии.

поменяйте выключатель на более нормальный (у меня даже макелы лет 7 тихо-мирно живут)

Нередко выключатели кидают в помещении где идут черновые работы, а потом жалуются что грется и так далее. Его разбираешь а там такое месево на контактах. С гусями не сталкивался в легранде частенько было. Внутреняя смазка просто все так в себя и вбирает

Мишутк написал :
обгорают контакты.

Пластину пробывали отжимать? А толкатели прижимающие пластину не плавятся? Я такое Безобразие наблюдал у ГУССЕЙ на двух клавишноых с подсветкой,почемуто... Механизмы то интересные, а качество исполнения.......наше.