Имею теплый пол фирмы Termo c терморегулятором программируемым:Thermoreg PRO

Пол работал и вдруг появилось сообщение E2 - короткое замыкание или отключение выносного датчика. Пол перестал греться(((

Вопрос: 1) это из-за датчика? Как проверить его работоспособность. Датчик уложен в гофру 16 в стяжку, конец закреплен, гофра прокинута в стене к подразетнику.
2) если датчик все таки неисправен, сложно ли его заменит? Не понимаю как в гофру просунуть новый датчик(( Гофра идет по стене и под прямым углом в стяжку).
3) Что такое регулятор с дачиком воздуха, можно ли им будет воспользоваться при невозможности замены датчика пола? Какие минусы этого датчика?

Очень жду Ваших ответов .

Снимаете регулятор , мультиметром проверяете сопротивление Пола и Датчика , Обязательно Обесточив эту группу!!!! Сопротивление пола зависит от типа кабеля и площади, у вас в паспорте на пол должно быть указано... У датчика не помню точно толи 6,8 или 8,6 кОм. Если у датчика сильно больше или меньше то менять. По технологии укладки , он должен без особых проблем вытащится, на его места запихнуть новый. У продавцёв полов нодо поспрашивать вам. Но сперва лучше замерить всё....

Обязательно проверьте датчик. Были случаи из-за плохой герметизации концевой муфты внутрь датчика попадали компоненты раствора (на вид как соль). Сопротивление датчика уменьшалось и регулятор не работал.

Бывает, что провод с датчика просто потерял контакт с регулятором. Может провод вывалился из клеммы, может переломился или окислился.

Дядя Сёма° написал :
, может переломился

Этт вряд ли, многожилка однако на датчик идет.. Окислится, вполне может Быть... Без измерений , только гадать остается...

elcin написал :
Снимаете регулятор , мультиметром проверяете сопротивление Пола и Датчика , Обязательно Обесточив эту группу!!!! Сопротивление пола зависит от типа кабеля и площади, у вас в паспорте на пол должно быть указано... У датчика не помню точно толи 6,8 или 8,6 кОм. Если у датчика сильно больше или меньше то менять. По технологии укладки , он должен без особых проблем вытащится, на его места запихнуть новый. У продавцёв полов нодо поспрашивать вам. Но сперва лучше замерить всё....

Измерил сопротивление датчика - оно равно 14.3 Коm, должно быть 13 Кom. Вроде не сильный разброс. Отсоединил все контакты от терморегулятора и заново подсоединил. Пол заработал, буду смотреть что дальше. Если датчик показал нормальное сопротивление, значит он исправен?

Elden написал :
Обязательно проверьте датчик. Были случаи из-за плохой герметизации концевой муфты внутрь датчика попадали компоненты раствора (на вид как соль). Сопротивление датчика уменьшалось и регулятор не работал.

Муфта хорошо была загерметизирована в Гофре - пенопластовая пробка была поставлена на конце гофры.

dimmmm80 написал :
Пол заработал,

Возможно просто Плохо затянутый контакт был на регуляторе... Бывает современем.