В ванной устанавливаю все оборудование (4 точечных светильника + вытяжка) 12-ти вольтовое.
Имеется трансформатор (тор, не электронный) 300W, который будет устанавливаться между потолком и вагонкой. Соответственно, доступ к нему будет сильно затруднен. Возникает вопрос о защите сего девайса от возможной перегрузки (кз и т.п). Лючков делать не хочется. Была мысль вынести автомат, но они рассчитаны на 230-240в. Прям хоть ставь плавкий предохранитель
2John_Kiev нужно подбирать ток экспериментальным путем.
Все дело в том что внутреннее сопротивление вторички довольно высоко кроме того провод к светильнику имеет сопротивление ,все вместе участвует в токовой цепи,в результате автомат не срабаывает при кз.Недостаточно тока.Поэтому нужно подбирать,и остановится на автомате который работает на грани срабатывания.Поэтому кабель нужно брать сечением не меньше2,5 ,в отдельных случаях и 4 мм (если например линия в погреб за метров 10 )
По первичке подбор автомата еще изощьреннее.
Поэтому поставте кроме автомата в первичную цепь еще и термопредохранитель на 90 градусов и ток 4 А ,примотав его к трансу лакотканью или хб изолентой,в чесных трансах термопредохранители стоят и на табличке стоит температура 90 или 130 градусов.
Вообще если делать все по уму то после трансформатора желательно поставить автомат с характеристикой "Z" (2 номинала по току KЗ), но они стоят как самолет.
300W/12v =25А. На крайний случай автомат 25А, характеристика "В", кабель не меньше 2,5 мм. Конкретную модель не скажу, но у нормальных производителей с полной линейкой есть автоматы которые расчитаны на напряжения 12 Вольт, необходимо просматривать каталоги.