Если не ошибаюсь СБ3х70 - это высоковольтный кабель, давно не занимаюсь этим пэтому многое и забыл. Насколько помню, у меня на подстанции ввод был АСБ 3х210 (люминиевые жилы). Это кабель для изолированной нейтрали, а это как раз 6/10 кВ (я не беру шахты к расмотрению) Так что , мне кажется тут ошибка в подборе кабеля.
одуванчик написал :
по документу трёхжилка. по факту нуль есть.
тем более что Вы так пишите - мне кажется что наименование ставили от балды
Совершенно с Вами согласен. Кабель должен быть 4-х жильный и , желательно, с равными жилами (не 3+1)
В Вашем случае для мощности в 400 кВа ток будет равен 608 А, выбор сечения по току - 2 кабеля СБ 4х95мм (310 А- каждый), но также надо знать длину кабеля что бы определить падение напряжения в кабеле.
Для такой мощности уже вполне можно задуматься о строительстве своего ТП. Т.к. при таких токах потери в кабеле могут достичь 10% и более.
одуванчик написал :
по факту нуль есть. сечение непонятное
Этот факт очень нужно проверить. При неравномерности нагрузки напряжение будет "плавать" в непредсказуемых пределах. Если этот "неизвестный" ноль где-либо потеряется то у Вас возможен эффект в народе называемый "опять эти .......(цензура) электрики две фазы подали, у меня ......(цензура) вся техника .....(цензура) накрылась"
Всем хочется. Перегрузка кабеля-высыхание изоляции-пробой (между фазами или на землю) - поиск места повреждения - земляные работы - ремонт кабеля.
3-х жильный для сети 0,4 кВ ??? А N-проводник? По свинцу?
точнее: кабель сб 3*70.
вроде таблица:
Таблица 1.3.13. Допустимый длительный ток для кабелей с медными жилами с бумажной пропитанной маслоканифольной и нестекающей массами изоляцией в свинцовой оболочке, прокладываемых в земле.