Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1039588

Здравствуйте мастера электро-дела!

Подскажите пожалуйста, на план 1 комнатной квартиры, пойдет ли данная схема:
(Новостройка, монолит, электроплита - подразумеваю что макс.мощность выделенная на квартиру будет 10кВт?)

С этажа - 3х10мм2 - Щетчик - внутри щетчика разводка 2х6мм2, гребешки - вводной автомат 2P 40А - далее по группам:

ОСВЕЩЕНИЕ:_____ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 10А/0,03А - кабель до коробок: 3х2,5мм2, разводка до точек: 3х1,5мм2
РОЗЕТКИ:________ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек: 3х2,5мм2
РОЗЕТКИ КУХНИ:__ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек: 3х2,5мм2
ЭЛ.ПЛИТА:_______ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 32А/0,03А - кабель до прибора: 3х6мм2
КОНДИЦИОНЕР____ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до прибора: 3х2,5мм2
ВАННАЯ__________ДА(УЗО) ELETTROSTOP DS 941AC-A 16А/0,03А - кабель до группы розеток: 3х2,5мм2
ПРИБОРЫ:________ДА(УЗО) VARISTOP DS941-A 16А/0,03А - кабель до коробок: 3х4мм2, разводка до точек:3х2,5мм2
ВИДЕОДОМОФОН::_ДА(УЗО) VARISTOP DS941-A 6А/0,03А - кабель до прибора: 3х1,5мм2 + витая пара

*ДА(УЗО) марки ABB (серия DS941) - есть возможность приобретения по себестоимости

Вопрос:
Достаточно ли такой схемы, или нужно еще мокрые зоны дополнительно защитить УЗО? Если да, то какие (0,3А, 0,03А или 0,5А????). Достаточно ли вводного на 40А? Или в квартиру с электроплитой необходимо поставить больше?

P.S.По поводу прокладки кабелей, на первых страницах этой ветки читал что прокладка в гофрах не рекомендована, в виду сложности самой прокладки, и плохого охлаждения. Не соглашусь. В Италии допустим, это обычная "ГОСТ" норматива, гофры бывают разных диаметров, по правилам любая гофра должна быть заполнена не более чем на 70%. Надеюсь плюсы перечислять не нужно, в любой момент можно проложить дополнительный кабель, заменить существующий, и тд, вобщем, при нужде, маневрировать с таким типом укладки более проще в будущем, нежели чем с обычным утопленным кабелем FG7 (у нас он вроде NYM называется?) в стене... (Так кстати, делают в Германии - итальянские электрики над таким способом ехидно улыбаются

)))) - ну, не будем спорить на эту тему. В разных странах всё по разному...

Благодарю за помощь!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

MikaRusso написал :
по правилам любая гофра должна быть заполнена не более чем на 70%

По ПУЭ не более 40%. Гофра удобна для разовой и быстрой работы. Засунуть доп. провод в неё почти утопия. Кто делает для себя - использует трубы.

MikaRusso написал :
Достаточно ли вводного на 40А? Или в квартиру с электроплитой необходимо поставить больше?

Ставте на 50А.

LAV написал :
Ставте на 50А.

Спасибо!

Насчет гофр... В Италии точно не более 70%, я знаю, мы тут этим занимаемся.
Не более 40% это ж 3х2.5 в гофре на 25 по диаметру, ну или чуть больше... Перебор!!!...

А насчет "Засунуть доп. провод в неё почти утопия" - спец.жир.балон вам в помощь)))
Пролезает всё! И плюс, мы всегда для запаса прокладываем 1х16 и 1х20. На будущее.

"Кто делает для себя - использует трубы"
Какие если не секрет? Из PVC?

А насчет ДА-УЗО что можете посоветовать? Или всё правильно?... Заранее благодарен!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

MikaRusso написал :
Насчет гофр... В Италии точно не более 70%, я знаю, мы тут этим занимаемся

У нас в России 70% заполнения допускается для каб.каналов в эл.шкафах

MikaRusso написал :
А насчет "Засунуть доп. провод в неё почти утопия" - спец.жир.балон вам в помощь)))
Пролезает всё! И плюс, мы всегда для запаса прокладываем 1х16 и 1х20. На будущее.

Правильно, пролезет если гофра от 40мм и выше и даже без жира, если почти по прямой.

MikaRusso написал :
Какие если не секрет? Из PVC?

Пластиковые для проводки (марку не помню), в землю - ПНД.

MikaRusso написал :
А насчет ДА-УЗО что можете посоветовать? Или всё правильно?... Заранее благодарен!

Для сырых/влажных помещений предпочтительней УЗО на 10mA. В остальном всё ОК!

LAV написал :
У нас в России 70% заполнения допускается для каб.каналов в эл.шкафах

Думаете при проверке электрик будет измерять доп.пространство в гофрах, причем разных по размеру и цвету?
Мы тут в Италии в жил.помещениях используем 16 для точек света, 20 для розеток (3х2.5, 2х3х2.5), а диаметр 25 от главной раздатки до раздаток обычных, туда можно и 3х4 + 2х2,5, или 2 FTP LAN провода+телефон, вобщем по разному. Проблем не бывает!

LAV написал :
Правильно, пролезет если гофра от 40мм и выше и даже без жира, если почти по прямой.

Вчера толкал 2хFTP (зеленый толстый, 6 категории) + 3 телефонных кабеля с экранкой в 25 гофру))) Без жира туго, с жиром как по маслу, на ура)))
40 я даже не видел никогда в живую...

LAV написал :
Для сырых/влажных помещений предпочтительней УЗО на 10mA. В остальном всё ОК!

А 10мА это 0,01А? Спасибо!!!

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

MikaRusso написал :
10мА это 0,01А?

да.