Буду на месте - сделаю еще фото. а пока отмечу, что мне место разрыва тоже показалось подозрительным - как будто не льдом прорвало, а взорвалось что то изнутри ну или расковыряли...
но то что система была заморожена говорит 4 треснувших чугунных радиатора из 16.
Кстати, по Вашим оценкам замена труб во сколько встанет(плюс\минус)? 3 этажа, 16 радиаторов, стояки 20, подводы 15.
sergio_yar написал :
...а пока отмечу, что мне место разрыва тоже показалось подозрительным - как будто не льдом прорвало, а взорвалось что то изнутри ну или расковыряли...
но то что система была заморожена говорит 4 треснувших чугунных радиатора из 16.
...
Как вариант сценария: сначала "взорвалась", (закипел котел=> из-за высокой температуры размячгился пластик, из-за давления порвало трубы), после чего пропала циркуляция и остатками воды разморозило (порвало) радиаторы.
Внешне котел не выглядит пострадавшим...
Вчера осоматривал систему со знакомым строителем, его мнение, что еще не давно были другие радиаторы, алиминий, который начали менять на чугун. По его мнению систему разморозили, радиаторы вышли из строя, но чтоб продать дом решили побыстрому что-то сляпать. Это видно на фото с радиатором: проставыш стоит из ПП.
Так как я еще не разу не видел лопнувшего ППР из-за заморозки, мне трудно говорить, что такая дырка на трубе характерна или не характерна для заморозки. Теоретически это можно объяснить: участок трубы не большой, не более 4-х диаметров, зажат с двух сторон более прочными фитингами. Да еще этот кусок трубы наполовину замоноличен, т.е. внутреннее расширение просходило в одном направлении.
Во всех случаях цену скидывать и там смотреть чего хочется.