Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1040454

Добрый день!
Оцените, пожалуйста, правильность составления эл. схемы в 2-х комнатной квартире в монолитной новостройке. В электричестве не силен, поэтому, недочеты, по возможности, "на пальцах".
В кратце, автоматы и УЗО Merlin Gerin, провода ВВГнг, холодильник поставил отдельно для удобства (чтобы не щёлкать автоматами, если куда-то надолго едешь).
В целом, хотелось бы надежный вариант из средней ценовой категории.
Беспокоит: достаточный ли квадрат проводов (выбирал по таблице в ПУЭ) и под какую нагрузку УЗО ставить?
Заранее спасибо!

Схемку плотно пока не посмотрел, но заинтересовал способ подключения розеток... те, как я подумал, что изображены, как газоразрядные лампочки... Интересно, что хотели изобразить параллельным и последовательным их соединением....

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

1) Квадраты проводов действительно кое-где маловаты. Менее 1,5 мм кв. ложить запрещено. Поэтому используйте 2 основных типа кабелей 1.5 - на освещение и 2,5 для розеточных групп. Ну и 3*6 есственно.
2) Свет нужно поделить на более мелкие группы. Хотя это, конечно дело ваше, но в любом случае 10А для группы справа на схеме - мало! Расход кабеля увеличится не намного.
3) Потребителей в ванной надо делить. Стиралку - отдельно. Что такое "эл змеевик"? Полотенцесушитель? Его мощность?
Как в этой группе очутился компьютер? Его тоже очень желательно отдельно.
4) Зачем вы собираетесь заводить на автоматы по две группы?
5) Кухня мне тоже не нравиться. Добавить-бы ещё группу.. Но это нужно более подробно рассматривать.

2eae
УЗО 32А 10 мА - небывает. Максимум 25А, и то, только АСТРО и Шнайдер.
При такой схеме, все УЗО надо на 63А.
ИМХО, схему рассматривать неудобно, из-за .пдф (лучше .жпег), ну и... неудобно. Надо сидеть, всматриваться куда каквя линия идёт...
Может лучше в экселе....
А если неудобно, то и количество желающих дать советы - меньше.

sergey_sav написал :
Интересно, что хотели изобразить параллельным и последовательным их соединением

Хотел показать, что на одном проводе висят.

Dale написал :
3) Потребителей в ванной надо делить. Стиралку - отдельно. Что такое "эл змеевик"? Полотенцесушитель? Его мощность?
Как в этой группе очутился компьютер? Его тоже очень желательно отдельно.

Мощность полотенцесушителя 40-60 Вт.

Dale написал :
Как в этой группе очутился компьютер?

Просто расположение рядом, а нагрузке небольшая, т.к. ноутбук.

Dale написал :
Зачем вы собираетесь заводить на автоматы по две группы?

Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки. Что, нежелательно так делать?

Smily написал :
Может лучше в экселе....

Перерисую, позже выложу.

Smily написал :
При такой схеме, все УЗО надо на 63А.

То есть, УЗО надо ставить больше, чем вся нагрузка?

eae написал :
То есть, УЗО надо ставить больше, чем вся нагрузка?

УЗО надо защищать от перегрузки автоматом такого-же либо большего номинала.
Прмер.
"Нижнее" УЗО на кухню - 32А. Потребителей на кухне 32+25=57А.
Если поставите 63А, то вводной автомат 63А в любом случае защищает УЗО 63А.

Smily написал :
УЗО надо защищать от перегрузки автоматом такого-же либо большего номинала.

Понятно

Спасибо всем. Буду думать.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

eae написал :
Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки

Это похвально!
С УЗО на 10мА будте осторожны. Желательно подключать 1нагрузку. Не будет ложных срабатываний.
Про остальное Вам уже сказали.

eae написал :
Для того, чтобы на групу отдельный провод шел, без распред коробки. Что, нежелательно так делать?

Очень желательно. Но в таких случаях ставят два автомата. Зачем объединять группы? Если хотите сэкономить на дорогих автоматах - поставьте временно дешевые, все кроме вводного. Потом замените, это просто. А положить дополнительные кабеля или установить больший щит будет сложно.
Например максимальная суммарная мощность групп "спальня, гардероб" и "зал, бар" больше номинала автомата. Т.е. линии будут перегружены. Вы заранее, на стадии проектирования, перегружаете свою проводку! А ведь электрооборудование в квартире будет прибавляться!
Не нужно только утверждать, что это максимальная нагрузка, что так включаться не будет, жена и остальные предупреждены.. Вы должны исключить человеческий фактор! Человеку свойственно забывать и ошибаться. Считайте по максимальным значениям.

Dale написал :
Например максимальная суммарная мощность групп "спальня, гардероб" и "зал, бар" больше номинала автомата.

Спасибо за замечаение! Значит на калькуляторе неправильные кнопки нажимал. Пересчитал, поставил автоматы на 25А. По поводу максимальной нагрузки согласен с Вами - считаю как-будто бы все включено сразу и на максимальную мощность.

LAV написал :
С УЗО на 10мА будте осторожны. Желательно подключать 1нагрузку. Не будет ложных срабатываний.

Т.е. один провод должен заходить? Или на каждую группу в ванной свой УЗО на 10мА?

Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Также не мешает пересмотреть защиту групповых линий. У Вас от АВ 25А и 32А идут линии 3*1,5..., совсем не порядок, тут и кабелю 2,5 кв. тяжело будет...

От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая. Вооще, я руководствовался таблицей сечений кабелей из ПУЭ.

eae написал :
Пересчитал, поставил автоматы на 25А.

Лучше поставить два автомата по 16А. Этим обеспечивается лучшая защита, в случае перегрузки или замыкания автомат отключится быстрее. Это очень важно. Например, время короткого замыкания напрямую зависит от сопротивления линии и номинала и характеристики автомата.
И учитывайте что на кабель 3*1,5 максимальный ток (номинал автомата) - 16А, на 2,5 - 25А.

eae написал :
От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая.

Вот представьте, автомат 32 А, от него отходит три линии 1,5 мм кв. На одной из них - неисправный прибор! Ток - 30 А! Автомат не отключится, а кабель - сгорит. Причем возможно - с огнем..
Или Ток - 40 А! Автомат отключится через полчаса..

eae написал :
От этих автоматов будет идти несколько (2-3) самостоятельных проводов и нагрузка на них будет не общая. Вооще, я руководствовался таблицей сечений кабелей из ПУЭ.

И где в таблице сказано о таком методе деления нагрузки на "самостоятельные провода?!"

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Dale написал :
Вот представьте, автомат 32 А, от него отходит три линии 1,5 мм кв. На одной из них - неисправный прибор! Ток - 30 А! Автомат не отключится, а кабель - сгорит. Причем возможно - с огнем..
Или Ток - 40 А! Автомат отключится через полчаса..

Страшно стало. Уговорили.

sergey_sav написал :
И где в таблице сказано о таком методе деления нагрузки на "самостоятельные провода?!"

Действительно, там нет такого. А до примера, как в предудущей цитате, сам не додумался.