Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 17.10.2008 Москва Сообщений: 145
#1040878

Сразу скажу - поиск делал, много читал. но однозначного ответа не получил.
подключаем накопительную водогрейку.
От стояка идет разводка трубами рехау (полипропилен), далеее, что на виду "сделать красиво" подключение к бойлеру идет медной трубой. между бойлером и трубой имеется "родная" диэлектрическая вставка. Сам бойлер будет выведен напрямую к своему дифавтомату + к шине PE в коробке. в стояке имеется КУП. в домеTN-С-S (новостройка).
Вопрос - нужно ли этот медный сегмент землить и куда - в КУП или через нагреватель к PE?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

MIB написал :
Сам бойлер будет выведен напрямую к своему дифавтомату + к шине PE в коробке

К шине РЕ в какой ещё коробке? Рядом с дифом в ЭТОМ же шкафу есть РЕ подключай к ней.

MIB написал :
Вопрос - нужно ли этот медный сегмент землить и куда - в КУП или через нагреватель к PE?

в КУП
В новостройке уже в стояке только TN-S. Посмотри в этажном шкафу там должно быть голубой и жёлто-зелёный раздельные проводники.