Здраствуйте.

Как правильно демонтировать установленный фитинг с разрезным кольцом с МП трубы и смонтировать на его место новый фитинг (тоже с разрезным кольцом)? После откручивания накидной гайки, штуцер фитинга не вынимается при приложение небольших усили. Следует ли увеличить усилия, либо поступить как то иначе? Нужно ли при установке нового фитига на место старого вновь колибровать МП трубу и снимать фаску?

Спасибо.

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

штуцер не выдергивают , а вытаскиват, раскачивая из стороны в сторону. Второй раз калибровать и снимать фаску не надо

M.O.N написал :
колибровать МП трубу

думаю будет правильным

http://www.mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t152682-professionalnyj-remont-i-otdelka-kvartir-kottedzhej-pod-klyuch-slavyane/

Пижон написал :
штуцер не выдергивают , а вытаскиват, раскачивая из стороны в сторону.

Но учтите, что разрезное кольцо второй раз использовать не стоит.