Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1042074

Подскажите - поможет ли реле времени с задержкой на отключение, при ручном переключении питания "город - ИБП", обеспечить бесперебойность питания потребителей?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Не понял.
Бесперебойность или кратковременный (ограниченный реле времени) перерыв в питании?

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

2MeVeriSКакой в этом смысл? Это у Вас не ИБП получается, а другой источник. АВР по типовой схеме. Руками не нужно . Какое-то мгновение всё равно будет обрыв.

Бесперебойность.

Регистрация: 24.07.2008 Челябинск Сообщений: 2594

MeVeriS написал :
Бесперебойность.

Так вот. В ИБП есть аккумуляторы и инвертор. ИБП постоянно подключен к питающей сети. К его выходу постоянно подключены потребители. Это аксиома.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

MeVeriS написал :
Бесперебойность.

Тогда сеть - ИБП-потребители (принцип питания компа через UPS). Но это оочень ддоорого.

Регистрация: 11.01.2007 Ростов-на-Дону Сообщений: 98

ИБП - это и есть устройство бесперебойного питания. Такие устройства сами переключаются на аккумуляторы без перерыва электроснабжения потребителей

При отключении питания ИБП, для его последующего (и безопасного) демонтажа и замены на другой нужно обеспечить бесперебойность питания потребителей. Прилагаю фрагмент рисунка. Схема работает, но с кратковременным обрывом питания. Подскажите как избежать этой самой кратковременности?

MeVeriS написал :
Схема работает, но с кратковременным обрывом питания.

хоть обьясните что такое важное питаете
и схема

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

MeVeriS написал :
для его последующего (и безопасного) демонтажа и замены на другой нужно обеспечить бесперебойность питания потребителей

Мысли есть, а про техническое исполнение не знаю.
ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП. Логика надеюсь понятна?

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

копайте в сторону АВР с тремя входами....

обычно приводятся схемы с 3х фазными вводами, понимаючи переделать в 1фазное не составит труда!

PS в вашем случае один ввод - это сеть, а другие два - это UPS

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

hommar написал :
копайте в сторону АВР с тремя входами....

Насколько знаю, есть ИБП на выход которых нельзя подавать входное напряжение. Поэтому скорее всего правильное решение будет при условии что у ИБП есть возможность работы через байпас. В этом случае последовательность переключений будет примерно следующей

  • включение байпаса на ИБП
  • включение автомата на закольцовке ИБП, т.е. автомата стоящего параллельно ИБП и при включении которого вход и выход ИБП закорачивается, проще говоря линия параллельная байпасу в ИБП.
  • отключение автомата на выхода ИБП (снимаем нагрузку)
  • отключение автомата на входе ИБП
  • снимаем ИБП и меняем на другой. При этом перерыва питания не было

LAV написал :
ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП.

Как раз то что говорил

Это мое мнение и его не навязываю

и всё же, что это за установка для которой так важно питание