Подскажите - поможет ли реле времени с задержкой на отключение, при ручном переключении питания "город - ИБП", обеспечить бесперебойность питания потребителей?
2MeVeriSКакой в этом смысл? Это у Вас не ИБП получается, а другой источник. АВР по типовой схеме. Руками не нужно . Какое-то мгновение всё равно будет обрыв.
При отключении питания ИБП, для его последующего (и безопасного) демонтажа и замены на другой нужно обеспечить бесперебойность питания потребителей. Прилагаю фрагмент рисунка. Схема работает, но с кратковременным обрывом питания. Подскажите как избежать этой самой кратковременности?
MeVeriS написал :
для его последующего (и безопасного) демонтажа и замены на другой нужно обеспечить бесперебойность питания потребителей
Мысли есть, а про техническое исполнение не знаю.
ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП. Логика надеюсь понятна?
hommar написал :
копайте в сторону АВР с тремя входами....
Насколько знаю, есть ИБП на выход которых нельзя подавать входное напряжение. Поэтому скорее всего правильное решение будет при условии что у ИБП есть возможность работы через байпас. В этом случае последовательность переключений будет примерно следующей
включение байпаса на ИБП
включение автомата на закольцовке ИБП, т.е. автомата стоящего параллельно ИБП и при включении которого вход и выход ИБП закорачивается, проще говоря линия параллельная байпасу в ИБП.
отключение автомата на выхода ИБП (снимаем нагрузку)
отключение автомата на входе ИБП
снимаем ИБП и меняем на другой. При этом перерыва питания не было
LAV написал :
ИБП должен иметь возможность ручного перевода на байпас внутри себя. Тогда организуете ещё одну байпасную линию в обход ИБП.