Не знаю в каком разделе создавать тему. Вроде сюда.

В общем сильно греется сабж. Сам электромагнит. Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное.
Это нормально для клапанов или нет?

Клапан отсекает газ при сигнале от газоанализатора в бойлерной.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

Надо смотреть характеристики питания клапана и сравнить с тем что на него подаётся.
Посмотреть в паспорте на клапан рабочую температуру.

220V подается и принимается им.
В паспорте t есть только рекомендованные окружающего воздуха (-30+40).

В общем сильно греется сабж. Сам электромагнит. Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное.
Это нормально для клапанов или нет

Причина перегрева может быь следующая:

Повышенное напряжение в сети
Межвитковое замыкание
Наличие зазора в магнитопроводе

Выходит в любом случае в ремонт?
Это на неделю оставить здание без отопления ...

И чем грозит позиция "оставить всё как есть"?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

helper2008 написал :
Долго руку не подержишь. Градусов 80 наверное

Рука не терпит (у каждого по разному) от 45 и выше. Лучше замерить Т. Как правило рабочей Т считается до 80градусов.

helper2008 написал :
В общем сильно греется сабж

Гудит?Раньше грелся?

Сегодня померил t. 74-76 градусов по С.
Не гудит.
Как раньше себя он вел не знаю. Не было дело вставать на стул и касаться его ...

helper2008 написал :
Сегодня померил t. 74-76 градусов по С.

Многовато однако,мож и короткозамкнутые витки образовались,чьё производство-то клапан?
Вообще-то есть такой приборчик-анализатор короткозамкнутых витков..

2Alex-Kid
Сопротивление измерь.

На паспорте завод изготовитель не обозначен.
Только дата выпуска: 7.12.01

Как измерить сопротивление? И что за приборчик?

helper2008 написал :
Как измерить сопротивление?

Прежде чем что-то там мерить,надо знать
с чем сравнивать.Вот что про них пишут в инете: Там есть такой параметр как потребляемая мощность,пляшите от него,измерьте
потребляемый ток амперметром переменного тока,результат помножьте на напругу в сети(220в?-кстати там именно 220в или может побольше?)Сравните данные потребляемой мощности с паспортными,если есть существенная разница-что делать дальше вы знаете...

Такой же клапан, у меня и у соседей. Проверял сам: одинаково горячие, рукой с трудом можно проверить. Мастери из мосгазной конторы успокоил, что мол все у всех так, мол им так положено.
Если у него потребляемая мощность до 75ВА, то его высокая температура, похоже, норма: потрогай-ка 75вт лампочку

У этого клапана потребление около 45 Вт.