Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1043524

Господа электрики, помогите, пожалуйста.

Во время ремонта строители неправильно сделали розетку под варочную панель (ее нет вообще) и под духовку (сделана, но не на том месте).

Розетку под духовку нужно переносить. Мастер предлагает проштробить канал в стене, подсоединить провод в том месте, где он сейчас выведен, проложить его в канал и закрыть алебастром. Отсюда вопросы:

  • Какой нужен провод?
  • Тот участок провода, который будет замурован в стене, должен быть в гофре или нет?
  • Место соединения проводов оказывается за духовым шкафом. Допускается ли это по нормам? (Как я понимаю, в ходе работы духовки задняя поверхность может нагреваться)

Ситуация с подсоединением варочной панели (нужно вести от щитка, который в соседнем помещении). Мастер предлагает проложить провод сначала в гофре (внутри отсека, где водопроводный стояк), далее - в коробе до места, где должна быть розетка. Вопросы:

  • Какой нужен провод?
  • Допускается ли присутствие силового кабеля в помещении с повышенной влажностью (там, где стояки)?
  • Провод в короб укладывается в гофре или без гофры?
  • Короб нужен какой-то особый или они универсальные для любого случая?
  • Есть ли у коробов угловые элементы (мастер почему-то говорит, что нет).

Подскажите, может быть, на что-то еще нужно обратить внимание в моей ситуации?

И последний вопрос: подскажите какой-нибудь хороший магазин по электрике в Москве, где можно было бы посмотреть на эти провода и короба.

Буду очень благодарна за помощь.

Регистрация: 19.02.2008 Черноголовка Сообщений: 2631

112233 написал :

  • Какой нужен провод?

для варочной - ВВГнг 3х6 - автомат С40 (или С32, в зависимости от мощности)
для духовки ВВГнг 3х2,5 - автомат С16
Провода в штробу - без гофры, в сантехшкаф - в гофре.
Угловые элементы у кабельканалов есть (посмотрите на www.electro-mpo.ru). Провод в кабельканал кладётся без гофры. Если мастер сделает соединение проводов скруткой, лучше ему за работу не платить.... Соединения сделайте опрессовкой (если у мастера нет пресс-клещей - то орешками).

112233 написал :

  • Допускается ли присутствие силового кабеля в помещении с повышенной влажностью (там, где стояки)?

в гофре можно.

112233 написал :
подскажите какой-нибудь хороший магазин по электрике в Москве, где можно было бы посмотреть на эти провода и короба.

Электромонтаж (www.electro-mpo.ru)