Во время ремонта строители неправильно сделали розетку под варочную панель (ее нет вообще) и под духовку (сделана, но не на том месте).
Розетку под духовку нужно переносить. Мастер предлагает проштробить канал в стене, подсоединить провод в том месте, где он сейчас выведен, проложить его в канал и закрыть алебастром. Отсюда вопросы:
Какой нужен провод?
Тот участок провода, который будет замурован в стене, должен быть в гофре или нет?
Место соединения проводов оказывается за духовым шкафом. Допускается ли это по нормам? (Как я понимаю, в ходе работы духовки задняя поверхность может нагреваться)
Ситуация с подсоединением варочной панели (нужно вести от щитка, который в соседнем помещении). Мастер предлагает проложить провод сначала в гофре (внутри отсека, где водопроводный стояк), далее - в коробе до места, где должна быть розетка. Вопросы:
Какой нужен провод?
Допускается ли присутствие силового кабеля в помещении с повышенной влажностью (там, где стояки)?
Провод в короб укладывается в гофре или без гофры?
Короб нужен какой-то особый или они универсальные для любого случая?
Есть ли у коробов угловые элементы (мастер почему-то говорит, что нет).
Подскажите, может быть, на что-то еще нужно обратить внимание в моей ситуации?
И последний вопрос: подскажите какой-нибудь хороший магазин по электрике в Москве, где можно было бы посмотреть на эти провода и короба.
для варочной - ВВГнг 3х6 - автомат С40 (или С32, в зависимости от мощности)
для духовки ВВГнг 3х2,5 - автомат С16
Провода в штробу - без гофры, в сантехшкаф - в гофре.
Угловые элементы у кабельканалов есть (посмотрите на www.electro-mpo.ru). Провод в кабельканал кладётся без гофры. Если мастер сделает соединение проводов скруткой, лучше ему за работу не платить.... Соединения сделайте опрессовкой (если у мастера нет пресс-клещей - то орешками).
112233 написал :
Допускается ли присутствие силового кабеля в помещении с повышенной влажностью (там, где стояки)?
в гофре можно.
112233 написал :
подскажите какой-нибудь хороший магазин по электрике в Москве, где можно было бы посмотреть на эти провода и короба.