Ситуация такая: П3М, 2 этаж, кухня, отверстие вентиляции на высоте ~30см от потолка, тянет хорошо.
Планируется подключить вытяжку. Использоваться будет редко, на малых скоростях, приток воздуха из окна. На выходе вытяжки D=120мм, у шахты D=120мм. На пути от вытяжки до шахты планируется ~4м круглого пластикового воздуховода, 2 угла на 90 градусов.
Есть сильное желание сохранить естественную вентиляцию.
Облазив форум, понял, что оптимально трубу от вытяжки чуть меньшего диаметра, чем у шахты, завести в существующую шахту и с помощью уголка продолжить на 30-50 см вверх. Только есть проблемы:
1) Чтобы вставить трубу 30-50 см, придется ломать столько же см короба. В принципе, восстановить не проблема, но хотелось бы минимум разрушений;
2) Минимальный диаметр пластиковых воздуховодов, что есть в продаже, 100мм. Если такую 100мм трубу вставить в 120мм шахту, не перестанет ли работать ест. вентиляция? Или бывают трубы меньше диаметром?
3) Если просто подвести трубу от вытяжки с другой стороны короба и присоединить к шахте, а на старое отверстие поставить обратный клапан, можно ли обойтись без 30-50см колена вверх?
Заранее благодарю за любые советы!
Если нужно - набросаю схемку, но вроде у всех короба похожие
делал себе:
изначально вентиляция 120
купил гофру 100 типа 3 метра (врут конечно но ладно)
акуратненько впихнул ее в сушествующую вентиляцию (ничего не ломая)
получилось "труба в трубе".
дальше файл
Zig- написал :
делал себе:
изначально вентиляция 120
купил гофру 100 типа 3 метра (врут конечно но ладно)
акуратненько впихнул ее в сушествующую вентиляцию (ничего не ломая)
получилось "труба в трубе".
дальше файл
Гофра алюминиевая?
Как глубоко вставлена в шахту?
При выключенной вытяжке работает ли ест. вентиляция?
гофра люминтиевая обыкновенная
в растянутом виде запихнул полностью не обрезая все 2,7 метра
при включенной вытяжке
1 скорость естественная наверно даже лучше
2 скорость естественная скажем как обычно
3 скорость - ест. останавливается.
при выключенной ест.вентиляция работает как и задумано
свистов и призвуков, дребезжаний нет
гофру натянул на круглую часть пластикового уголка(перехода квадрат-круг) и зажал хомутом с винтом подходящего диаметра
неплохо работают для соединения потоков "штаны", как для кухни, так и для санузла использовал их. Сосед ставил и ОК, но потом пришлось ему разбирать лепестки ОК, летом, когда вентиляция работает хуже, они стали серьезным сопротивлением.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.