Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1045322

Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста!

Ситуация такая: П3М, 2 этаж, кухня, отверстие вентиляции на высоте ~30см от потолка, тянет хорошо.

Планируется подключить вытяжку. Использоваться будет редко, на малых скоростях, приток воздуха из окна. На выходе вытяжки D=120мм, у шахты D=120мм. На пути от вытяжки до шахты планируется ~4м круглого пластикового воздуховода, 2 угла на 90 градусов.

Есть сильное желание сохранить естественную вентиляцию.

Облазив форум, понял, что оптимально трубу от вытяжки чуть меньшего диаметра, чем у шахты, завести в существующую шахту и с помощью уголка продолжить на 30-50 см вверх. Только есть проблемы:
1) Чтобы вставить трубу 30-50 см, придется ломать столько же см короба. В принципе, восстановить не проблема, но хотелось бы минимум разрушений;
2) Минимальный диаметр пластиковых воздуховодов, что есть в продаже, 100мм. Если такую 100мм трубу вставить в 120мм шахту, не перестанет ли работать ест. вентиляция? Или бывают трубы меньше диаметром?
3) Если просто подвести трубу от вытяжки с другой стороны короба и присоединить к шахте, а на старое отверстие поставить обратный клапан, можно ли обойтись без 30-50см колена вверх?

Заранее благодарю за любые советы!
Если нужно - набросаю схемку, но вроде у всех короба похожие

делал себе:
изначально вентиляция 120
купил гофру 100 типа 3 метра (врут конечно но ладно)
акуратненько впихнул ее в сушествующую вентиляцию (ничего не ломая)
получилось "труба в трубе".
дальше файл

Zig- написал :
делал себе:
изначально вентиляция 120
купил гофру 100 типа 3 метра (врут конечно но ладно)
акуратненько впихнул ее в сушествующую вентиляцию (ничего не ломая)
получилось "труба в трубе".
дальше файл

Гофра алюминиевая?
Как глубоко вставлена в шахту?
При выключенной вытяжке работает ли ест. вентиляция?

гофра люминтиевая обыкновенная
в растянутом виде запихнул полностью не обрезая все 2,7 метра
при включенной вытяжке
1 скорость естественная наверно даже лучше
2 скорость естественная скажем как обычно
3 скорость - ест. останавливается.
при выключенной ест.вентиляция работает как и задумано

Zig- написал :
запихнул полностью не обрезая все 2,7 метра

Ого! А зачем так много?
Как думаете, обратный клапан стоит добавить?

сколько было столько и запихнул
у себя обратный не ставил

IMHO чем короче запихнутый участок тем выше необходимость обратного клапана.
у меня получилось удачное сочетание

Регистрация: 22.02.2009 Санкт-Петербург Сообщений: 7

Извините, а при такой конструкции, у вас при включении вытяжки никаких звуков нет: свист, дребезжание гофры?

2Zig-, а как соединяли пластик и гофру?

свистов и призвуков, дребезжаний нет
гофру натянул на круглую часть пластикового уголка(перехода квадрат-круг) и зажал хомутом с винтом подходящего диаметра

2Zig-, сделали как у Вас, всё работает отлично! Спасибо!

Регистрация: 10.06.2008 Норильск Сообщений: 21

Я решил этот вопрос так: фанерный короб на верхнем шкафчике кухни и обратный клапан, всё на 150 мм.

2aiches
Верный ход. У меня так же. Обратный на камере с "выходом" и "входом" от зонта.

неплохо работают для соединения потоков "штаны", как для кухни, так и для санузла использовал их. Сосед ставил и ОК, но потом пришлось ему разбирать лепестки ОК, летом, когда вентиляция работает хуже, они стали серьезным сопротивлением.