Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6720726

dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.

BV написал:
А потери давления на ОК учли?

BV, но не настолько же, что насос котла не может выкачать обратку. без этого клапана от полотенцесушителя будет подмес с обратки. Одну ветку тп насос котлас может прогнать, там 1,5л/мин проток появляется, если оставить только один контур и отключить дополнительный насос.

АлекСАН_dr написал:
dmitrybbbb, Убедитесь что нижний обратный клапан установлен верно- стрелка справа налево в сторону котла.

АлекСАН_dr, все клапана установлены корректно, по направлению. Все перепроверенно тысячу раз.

как только я включаю доп. насос, чтоб прокачать остальные контуры, температура падает. такое чувство, что насос котла тупо не может выкачать обратку при включенном доп. насосе даже на 1 скорость. Насос в котле стоит на максимальную скорость.

dmitrybbbb написал:
АлекСАН_dr, все клапана установлены корректно, по направлению. Все перепроверенно тысячу раз.

dmitrybbbb,правильно собранная правильная схема правильно работает. Если работает неправильно, значит или правильно собрана неправильная схема или неправильно собрана правильная схема. Сейчас у вас так, как если бы был закрыт кран на обратке ТП. Насос крутит, расход в контурах есть, тепло не заходит в подающий коллектор.

dmitrybbbb написал:

BV написал:
А потери давления на ОК учли?

BV, но не настолько же, что насос котла не может выкачать обратку. без этого клапана от полотенцесушителя будет подмес с обратки. Одну ветку тп насос котлас может прогнать, там 1,5л/мин проток появляется, если оставить только один контур и отключить дополнительный насос.

dmitrybbbb, И что в других ветках - отопление и др - тоже обратные клапана стоят?
Короче, задолбало в загадки по фото играть - рисуйте всю схему....
Напорно-расходные характеристики насосов - в студию...

это на подаче. насос 25/6.
в котле стоит proterm gpd 15-5s, в принципе одно и то же, что Grundfos UPS 15-50. характеристик в интернете не нашел даже.

по схеме, не могу сейчас нарисовать. в общем от котла идет ветка на 4 радиатора и полотенцесушитель. отсюда же ветка на теплый пол. Радиаторы все закрыты, полотенцесушитель пока не установлен, стоят краны маевского на концах