Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1047211

alsem написал :

Правильно понимаю, что лучше не тратить деньги на внешний датчик calorMatic а поставить темрмодатчики на радиаторы и настроить под себя

Makarone написал :

радиаторов 3, плюс теплый пол кухня и ванная

Регистрация: 26.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 617

diMasic44 написал :
вот я и думаю, что можно просто коллекторе отрегулировать

И так раз в утро и раз в вечер.
Регулирование по центральному датчику/регулятору, возможно как-то усредннённенько, да и то, лишь в однофасадном объекте.
Постоянная подстройка системы, ручными регуляторами коллектора и температурой в котловом контуре, невозможна. Хотя:

Rada написал :
Еси вы хотите только отбалансировать систему, тогда коллектора вам достаточно

, но на большее не расчитывайте.
Придётся смириться с некоей "средней по больнице", как здесь уже предупредили (пост 6).

Сколько радиаторов? До коллектора 25 штаби.. не маловато?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

diMasic44 написал :
можно просто коллекторе отрегулировать

только подравняешь гидравлику-чтобы во все затекало

Палецкий написал :

вот я и думаю, что можно просто коллекторе отрегулировать

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

diMasic44 написал :
не нужен термостатический клапан на радиаторах,

на южной стороне-меньше. на северной-больше. среднебольничная не катит...

diMasic44 написал :
правильно ли я рассуждаю.
что не нужен термостатический клапан на радиаторах

Вам может и не нужен, а тому, кто хочет температуру в спальне по-прохладней, а в зале по-теплее, тому нужен

можно убавить и котел. Тогда вы неправильно поставили вопрос

diMasic44 написал :
отрегулировал на коллекторе температуру радиатора

Еси вы хотите только отбалансировать систему, тогда коллектора вам достаточно

а зачем мне регулировать температурный режим, когда можно убавить котел

Нет, на мой взгляд неправильно. На коллекторе Вы сможете отрегулировать систему, то есть выставить необходимые расходы теплоносителя к каждому радиатору, а вот температурный режим регулируется только с помощью либо комнатного термостата, либо термостата на коллекторе или на подающей магистрали, но в этом случая температурный режим во всех помещениях будет одинаковый

Ставлю котел Vaillant 242
от котла до коллектора труба ПП стаби 25
далее разводка до радиаторов 20 ПП стаби

правильно ли я рассуждаю.
что не нужен термостатический клапан на радиаторах, взял изначально отрегулировал на коллекторе температуру радиатора и все. все же экономия на клапанах.