Доброго времени.
Занялся тут ремонтом у мамы в квартире, дошло дело до проводки, и полез отключать...
Короче, все изыскания и удивления опущу - краткое резюме.
Через щиток в квартире идут транзитом 4-е провода замурованные в капитальную стену(логично предположить что -0- и три фазы). От двух из них запитан собственно квартирный щиток (логично, что это -0- и одна из фаз). Токи по проводам в один момент времени 1.5, 1.8, 2.1 и 4.8 А (я так понимаю, что 4.8 - это как раз -0-, остальные фазные). На это же наталкивает и схема щитка - предполагаемая фаза после счетчика разведена на автоматы и далее, -0- после счетчика разведен на все группы.
Далее самое интересное - предполагаемый ноль мне отвертка кажет фазой и ярко светит. Предполагаемая фаза - наоборот, отвечает темнотой. Между фазой и батареями - 1.1 В, между нулем и батареями - 220 В.
Что то мне все это не нравится. Где копать и что делать?
GD написал :
Токи по проводам в один момент времени 1.5, 1.8, 2.1 и 4.8 А (я так понимаю, что 4.8 - это как раз -0-, остальные фазные).
При более-менее равномерной нагрузке фаз ток в нуле должен быть близок к нулю.
GD написал :
предполагаемый ноль мне отвертка кажет фазой и ярко светит. Предполагаемая фаза - наоборот, отвечает темнотой. Между фазой и батареями - 1.1 В, между нулем и батареями - 220 В.
Это уже криминал - предполагаемый ноль у вас является фазой, а фаза нулем.
Так, по-порядку.
Про уполномоченное лицо - уже думал, но, смутили два момента - 1) Может я дурак и все в порядке. 2) Если я не совсем дурак, то может вся эта ситуация - дело рук того-самого уполномоченного лица.
От щитка не бъет, ибо его корпус ни к чему не подключен в принципе. Фото - ну могу завтра сделать, но нет там ничего интересного. Попробую словами описать - в капитальной межквартирной стене сделана ниша. В ней - на металлической пластине стоит снизу счетчик, сверху вводной выключатель (поворотный) и два автомата по обеим сторонам от него. Из нижнего дальнего правого угла ниши выходит четыре провода (из советского аналога гофры) и в дальнем верхнем правом углу уходят дальше. Два провода из этого жгута не разрываясь петлями подключены под винты вводного выключателя. После выключателя - счетчик. После счетчика - 0 на скрутке (если это ноль) - с двумя отводами. Фаза (если это фаза) - на автоматы и далее.
В щиток, я так понимаю, никто со времен постройки дома не лазил (только показания счетчика снимать)
Токи мерял - токовыми клещами. На том самом жгуте.
GD написал :
После счетчика - 0 на скрутке (если это ноль) - с двумя отводами. Фаза (если это фаза) - на автоматы и далее.
Не надо гадать на кофейной гуще - вы уже убедились при помощи индикаторной отвертки на автоматы у вас приходит ноль, а не фаза. Что вы еще-то хотите узнать? Вызывайте "электрика" и пусть он все ваше хозяйство приводит в соответствие.
Предположим я вызываю местного "дядю васю". Что он делает - наиболее вероятный вариант - перекидывает местами провода на вводном выключателе (я и сам могу с успехом это сделать). Вроде все ОК и фаза у меня на автоматах.
Но, если это косяк где то раньше, и его в дальнейшем кто-то найдет и исправит, то я об этом не узнаю, а ситуация изменится опять - на автоматах опять ноль.
Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать, что бы ликвидировать возможные неприятности наверняка.
P.S. Как раз собирался там и счетчик менять на 2-х тарифный - может в петроэлектросбыте про эту ситуевину настучать?
services написал :
Снимок больного все равно надо глянуть может вылечим!!!
GD написал :
P.P.S. ОК, снимок завтра будет.
А по снимку можно будет отличить фазу от нуля?
GD написал :
если это косяк где то раньше, и его в дальнейшем кто-то найдет и исправит, то я об этом не узнаю, а ситуация изменится опять - на автоматах опять ноль.
Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать, что бы ликвидировать возможные неприятности наверняка.
GD написал :
Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать
Чисто предположение. Перепутаны проводники выходящие из счетчика. Точнее не перепутаны, а подключены как попало. Наверняка такая квартира в подъезде не одна.
2GD Похоже, у Вас что-то типа этого. То есть магистраль трёхфазная проходит сквозь нишу квартирного щитка, а одна фаза и ноль на проходе подключена к пакетнику. А Ваши предположения о фазном проводнике могли быть сбиты тем, что у пакетника соединение контактов "крест на крест".
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
"Не ищите злого умысла в том, что можно объяснить глупостью..." (С)
Если хочется развеять сомнения, начинать надо с РЩ дома (по-любому там отключаться); тогда можно будет установить "орехи", уже с них на выключатель нагрузки->счетчик->автоматы квартиры...
avmal написал :
Цитата:
Сообщение от GD
если это косяк где то раньше, и его в дальнейшем кто-то найдет и исправит, то я об этом не узнаю, а ситуация изменится опять - на автоматах опять ноль.
Хочу узнать - где еще может быть косяк и кого и как надо вызвать, что бы ликвидировать возможные неприятности наверняка.
Именно этим и должен заниматься "дядя Вася".
Человек не хочет платить дяде Васе!Поэтому и задаёт вопросы,что и как!
services написал :
По фото нет! В общем глянуть,что там и что можно предложить товарищу!
Так там глядеть и предлагать-то нечего - фаза с пакетника должна приходить на клемму 1 счетчика ( крайняя слева ), а с клеммы 2 уходить на автоматы. Для этого достаточно индикаторной отвертки, которая у автора вопроса имеется, и не совсем помутневших глаз ...
Хочу только напомнить читателям, что применять защитное зануление ("заземление на PEN", "заземление на щиток") (желто-зеленый провод на рисунке) в домах старой постройки без электроплит, как правило, недопустимо до проведения реконструкции общедомовой проводки и стояка.
До проведения реконструкции элетробезопасность повышают с помощью УЗО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
применять защитное зануление ("заземление на PEN", "заземление на щиток") (желто-зеленый провод на рисунке) в домах старой постройки без электроплит, как правило, недопустимо.
У меня дом постройки 1967 года с газовыми плитами и пятипроводными стояками. В любом случае, независимо от года постройки и типа плит, надо смотреть на месте, а не отметать сразу возможность деления нуля.
Здесь просто ноль с фазой перепутаны в этажном щитке именно на эту квартиру, вернуть можно перестановкой проводов от пакетника или счетчика (чуть сложнее). Такое иногда встречается. Это примерно как ноль через выключатель пускают, это уже чаще бывает. Простая ошибка при монтаже.
Уфф...
Тему можно считать закрытой, мой разум успокоенным - законы физики в норме, никто не нарушил
Вспомнил молодость, пристроил иголки на щупы и выяснил истинное нахождение нуля. Дальше дело техники - перепутаны провода между пакетником и счетчиком.
Видимо таки - ошибка монтажа с 1965 года. Расхищать электроэнергию там точно никто и никогда не собирался
Звиняйте за беспокойство...