Mazayac написал: richi4, в чугунный раструб значит была вставлена стальная труба 32мм? Издеваетесь?
Mazayac,
Мастер,который делал ванную,срезал её болгаркой. Сам выносил на помойку - железная. А вот раструб из пола - чугунный.А в него вставлена
заглушка с просверленными отверстиями. А уже этот раструб чугунный соединятся с основной трубой,или как тут называют фан-трубой.
Похоже,что это и есть патрубок-отвод для воздуха,поступающего с крыши через чердак.
и
плюс хомуты для крепления всего этого добра к стене.
Mazayac,
Всё понятно.
Труба родная стояла 32 мм.,но железная.И без всяких патрубков.Зачем же 110 мм.?
Может можно потоньше по стене.....По сути-же это просто воздушка , вентилляционная труба.Или я что-то не понимаю.
Подскажите - какую функцию выполняет эта труба?
Спасибо.
При ремонте ванной,находящейся в квартире последнего этажа старого дома, труба,выходящая на чердак через потолок была по ошибке срезана и выброшена на помойку.Полагаю,что вследствие этого и появился отвратительный запах. Правда временами запах пропадает.
Помогите советом восстановить эту трубу: марка,диаметр,крепление и т.д.Можно ли использовать при этом пластиковую трубу? Имеется чугунный вход с раструбом в полу ванной и такой-же в потолке этой-же ванной.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
Добрый день! Помогите пожалуйста! В новой квартире в душевой очень странный трап - гидрозатвор никакой, а если и было что-то от сухого - то отсутствует(( Постоянный запах из канализации после пол-дня простоя... Может кто подскажет что это за трап? Был ли там сухой затвор и возможно ли его туда вписать? Диаметр сливного отверстия 40 мм трап - 100 на 100.
Спасибо, Master,нет, гофры нет в подключении, кольца проверил, - всё новое и надёжно стоит. Спасибо за инфу о силиконе. Т.е. дополнительная герметизация (если кольца в порядке) не нужна... Думаю, воздушный клапан надо ставить...
Старый2, гофрированные трубки есть в подключении?
Еще надо проверить все резиновы кольца, потому что если они вышли из паза при сборке или вообще отсутствуют, силикон не поможет, т.к не склеивается с полипропиленом кан.трубы, таковы его свойства, напрасно им мазали стыки
Здравствуйте. После капремонта санузла появился запах канализации. Проверено: газ выходит через отверстие слива ванны (временами слышно и видно). Приехал мастер, - поменял "сифон" под ванной на более габаритный, чтоб стояла вода и чтобы её было больше, но, не помогает. Все швы и в трубах ванны и мойдодыра с унитазом тщательно засиликонены (2 раза). Что посоветуете? Как избавиться от "тонкого" аромата канализации?
J19752007 написал :
Спасибо за ваш ответ, но вчера приходили эти жэкоские сантехники, я уже как опытный читатель ваших комментарий говорю им про фановую трубу, про ее засор, а они меня спрашивают, что это за фановая труба - мы про такую и не слыхали. Так что можно от них требовать, ничего не знают, а мы страдаем. Но пообещали что в понедельник пойдут на крышу все так прочищать Будем надеяться на положительный результат. Спасибо большое за ваших коммент.
вот примитивная картинка,
что бы вы поняли о чем идет речь....
в итоге - есть вода в сифоне - вонять из канализации НЕ БУДЕТ.
нет воды в сифоне - БИТЬ МОРДУ сантехникам, если они с третьего раза не доганябт что им надо решить проблему.
вот и у нас такие же работают. собирались ванну выламывать, чтобы проверить гидрозатвор (наличие воды в "колене").
заглянуть в сток не додумались сами. Требуйте инженера.
Обращаю ваше внимание, вода в сифоне может быть. У нас так было, но из-за засора фана, как они его называют, стояк грелся и в квартиру из стока поднимался вонючий пар. Когда путем нескольких скандалов и угроз удалось их заставить почистить фановый стояк, проблема решилась. по-другому его называют канализационной вентиляцией, может, это название вызовет у ваших коммунальщиков какие-то импульсы в черепе. Не путать с обычной вентиляцией (наши имбицилы путают)
fox.msc написал : J19752007,
у вас прямо магия какая то....
ну во первых - запах к вам в квартиру через сифон может попасть только если он пустой - без воды.
если в сифоне вода - ЗАПАХ НЕ ПРОЙДЕТ.
То есть если воняет залейте в сифон водички.
Так же по вашим описаниям если "все клокочет при сливе", это значит, что жековские сантехники вас обманули и "с той самой трубой на чердаке" не все в порядке. Эта труба называется -фановая, и обеспечивает вентиляцию канализационного стояка, и доступ воздуха при сливе, что бы не срывало гидрозатворы сифонов жильцов. Если "клокочет" - это значит что срывает затвор, и к вам через сифон начинает поступать запах... Проблема в этой фановой трубе - пусть разбираются сантехники и не пудрят вам мозги.
Спасибо за ваш ответ, но вчера приходили эти жэкоские сантехники, я уже как опытный читатель ваших комментарий говорю им про фановую трубу, про ее засор, а они меня спрашивают, что это за фановая труба - мы про такую и не слыхали. Так что можно от них требовать, ничего не знают, а мы страдаем. Но пообещали что в понедельник пойдут на крышу все так прочищать Будем надеяться на положительный результат. Спасибо большое за ваших коммент.
Спасибо за ваш ответ, но вчера приходили эти жэкоские сантехники, я уже как опытный читатель ваших комментарий говорю им про фановую трубу, про ее засор, а они меня спрашивают, что это за фановая труба - мы про такую и не слыхали. Так что можно от них требовать, ничего не знают, а мы страдаем. Но пообещали что в понедельник пойдут на крышу все так прочищать Будем надеяться на положительный результат. Спасибо большое за ваших коммент.