Каким проводом делается разводка в щитке? Я пока с ВВГ зачищаю внешнюю изоляцию и использую отдельные провода для коммутации. Надоело зачищать может продаются одинарные провода разных цветов?
Многопроволочные жилы можно зажимать в клеммы автоматов без оконцовки?
le написал :
[a]Многопроволочные жилы можно зажимать в клеммы автоматов без оконцовки?
Если посмотреть внимательно в ушко автомата для зажима провода, то когда там видно четкие насечки поперечно зажимаемому проводу - такие зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки.
Вообще то, там говорится только о том, что при сечении многопроволочной жилы от 10 мм2 следует применять наконечники. О насечке ни слова... Кстати, насечки присутствуют и на профильных шайбах у некоторых выключателей и розеток, но при этом отдельные проволочки жилы прекрасно срезаются при затягивании винтом. Это так... лирика...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Даю выдержку:
Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin, были разработаны для присоединения
гибких кабелей без наконечников.
Проведенные испытания подтверждают, что сочетание туннельной клеммы с оголённым кабелем дает лучшие результаты (сопротивляемость вырыванию, температурная стойкость).
Отсутствие наконечника позволяет увеличить контактные поверхности.
К туннельным клеммам аппаратов Merlin Gerin можно подключать два оголённых гибких кабеля без
наконечников одинакового сечения.
Петлевые плашечные клеммы фирмы Telemecanique требуют применения кабельных наконечников.
Ни о каких розетках с винтом+шайба речи не небыло!
2LAV Развёрнутое сообщение и читать приятно.
А винтики и шайбочки с насечкой упомянул по аналогии с Вашим
LAV написал :
Если посмотреть внимательно в ушко автомата для зажима провода, то когда там видно четкие насечки поперечно зажимаемому проводу - такие зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
LAV написал :
зажимы расчитаны на затяжку многопроволочных проводов без оконцовки
Сами-то зажимы рассчитаны - спору нет. И смонтировать всё это на столе не проблема.
Но в эксплуатации у неоконцованных многопроволочных жил пониженная "дуракоустойчивость":
высокий риск загнуть отдельную проволоку при замене автомата.
ВТБ! написал :
Но в эксплуатации у неоконцованных многопроволочных жил пониженная "дуракоустойчивость":
+1. Все сгоревшие соединения многопроволочных жил, что мне попадались, были неоконцованы.
В парикмахерской видел небольшой пожарчик из-за этого же: проводка шнурком аля ПВС, жилы не оконцованы, в светильнике один или несколько волосков оттопырились, автомат не сработал....
LAV написал :
Даю выдержку: Туннельные клеммы, устанавливаемые на аппаратах Merlin Gerin, были разработаны для присоединения гибких кабелей без наконечников.
Источник: "Руководство по сборке, установке и вводу в эксплуатацию распред. щитов", стр. 64.
sergey_sav написал :
Вообще то, там говорится только о том, что при сечении многопроволочной жилы от 10 мм2 следует применять наконечники.
Инструкция по применению, а именно > 3.5. Присоединение проводников
Зажимы выключателя допускают присоединение как медных, так и алюминиевых проводников.
При подключении многопроволочных проводников с сечением кабеля более 10 мм2 следует применять наконечники.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._