Уважаемые пользователи форума! решил завести новую тему т.к проблема такого характера и ответ пока я найти не могу:
После ввода электричество в дом начал замечать такую нехорошую весчь как срабатывание диф-автоматов.Включу все дифы, целый день стоят нормально,после ночи на утро в ящике то 1 то 2 то 3 дифа сработали. срабатывают и те которые под нагрузкой так и без нагрузки..Марка ДИФов-ЭКФ-АД-32 30мА от 16 до 25 Ампер.Кабель ВВГнг 3 на 1.5 и на 2.5 + металлорукав в негорючей изоляции.дом деревянный, новый.Бывает 2 -3 суток не сработок, потом опять ....????????Электрику делали специалисты,вроди как все добротно.фирма солидная...по месным меркам.
вчера приезжал их человек с мегометром, промеряли мы с ним все группы.Результат - все гуд, как и должно быть в проводке нового дома.Поменял местами стреляющий автомат и нестреляющий, ночь простояли не сработал не один ни второй, зато сработали три других, два- которые никогда не срабатывали, один - переодически(после того как поставил на эту группу холодильник и эл.чайник). срабатывает ночью, днем все гуд.Обращался в магазин, где покупал дифы, они говорят что первый слышат чтобы в таких количествах шла сработка дифов, этой фирмы. хотя могут гнать.
я в шоке.Подскажите в чем может быть проблема и как ее решать?
я склоняюсь к бракованной партии дифавтоматов.
Спасибо за ответы, надеюсь что с Вашей помощью найду решение своей проблемы.
п.с Поситителю - респект, за ответ по этому вопросу в другой ветке.
Сколько потребителей (групп нагрузок) подключено от каждого дифф-автомата?
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.
От каждого диффа должна быть своя нулевая шина.
аматор1 написал :
а дом какой собственный и подвод ВЛ?
да собственный, ЛЭП новая .
Aleks_TM написал :
Сколько потребителей (групп нагрузок) подключено от каждого дифф-автомата?
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.
От каждого фиффа должна быть своя нулевая шина.
такие как стиралка, газовый котел..кухня(3 группы)и т.д где серьезные потребители, на одну группу один диф, в жилых комнатах по 5 розеток на диф.
если на каждый диф - шина, получается 8 групп с дифами - 8 нулевых шин? я правильно понял?
СЕРЖИО написал :
целый день стоят нормально,после ночи на утро в ящике то 1 то 2 то 3 дифа сработали. срабатывают и те которые под нагрузкой так и без нагрузки..Марка ДИФов-ЭКФ-АД-32 30мА
а напряжение какое в дневное/вечерние/ночное время?
Aleks_TM написал :
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.
Aleks_TM написал :
Разделите нулевые шины и все будет нормально
непонимаю.... на один общий ноль посадить 8 последовательных нулевых шин, соедененных между собой, этож будет тоже самое.
3 фазы - ноль общий, только в шкафу разделены на рабочий и изолированный.
Дифференциальный автомат отрабатывае разницу токов по своим обоим полюсам(я так понимаю, что у Вас обычные дифференциальные автоматы, т.е. два провода пришло и два провода ушло), поэтому у каждого автомата должна быть своя нулевая шина. Если по одному из полюсов потечет ток который не вернется в другой полюс, то это вызовет срабатывание диффа. Даже если при трехфазном вводе у Вас "общий ноль" для всех трех фаз, то для нагрузок защищенных диффавтоматоми (или УЗО) должна быть своя отходящая нулевая шина.
Smily написал :
Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии красная синяя жёлтая - как сеоеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.
постараюсь сфоткать и завтра сбросить..как шкаф в доме так и на улице. какая еще инфо нужна.
контур есть, два 2х метровых прута арматурыД12, между ними полоса 4-ка 4 метра, приходит он как раз к тому месту откуда идет провод который Вы показали.
Провод этот - это заземление счетчика.
СЕРЖИО написал :
прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...
полтергейст какой-то.
Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.
LAV написал :
Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.
__________________
в АД-32 есть встроенная защита от перенапряжения. Возможно в утренние часы когда нагрузка минимальная напряжение выше нормы и при этом срабатывают дифы. При срабатывании померяйте напряжение.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.