Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1052401

Уважаемые пользователи форума! решил завести новую тему т.к проблема такого характера и ответ пока я найти не могу:
После ввода электричество в дом начал замечать такую нехорошую весчь как срабатывание диф-автоматов.Включу все дифы, целый день стоят нормально,после ночи на утро в ящике то 1 то 2 то 3 дифа сработали. срабатывают и те которые под нагрузкой так и без нагрузки..Марка ДИФов-ЭКФ-АД-32 30мА от 16 до 25 Ампер.Кабель ВВГнг 3 на 1.5 и на 2.5 + металлорукав в негорючей изоляции.дом деревянный, новый.Бывает 2 -3 суток не сработок, потом опять ....????????Электрику делали специалисты,вроди как все добротно.фирма солидная...по месным меркам.

вчера приезжал их человек с мегометром, промеряли мы с ним все группы.Результат - все гуд, как и должно быть в проводке нового дома.Поменял местами стреляющий автомат и нестреляющий, ночь простояли не сработал не один ни второй, зато сработали три других, два- которые никогда не срабатывали, один - переодически(после того как поставил на эту группу холодильник и эл.чайник). срабатывает ночью, днем все гуд.Обращался в магазин, где покупал дифы, они говорят что первый слышат чтобы в таких количествах шла сработка дифов, этой фирмы. хотя могут гнать.
я в шоке.Подскажите в чем может быть проблема и как ее решать?
я склоняюсь к бракованной партии дифавтоматов.
Спасибо за ответы, надеюсь что с Вашей помощью найду решение своей проблемы.
п.с Поситителю - респект, за ответ по этому вопросу в другой ветке.

СЕРЖИО написал :
д.Обращался в магазин, где покупал дифы, они говорят что первый слышат чтобы в таких количествах шла сработка дифов, этой фирмы.

Что за фирма?

СЕРЖИО написал :
срабатывают и те которые под нагрузкой так и без нагрузки.

Без нагрузик - к ним исходящие кабеля не подведены?

PoloAlex написал :
срабатывание диф-автоматов

Сколько нулевых шин после дифов?

PoloAlex написал :
Что за фирма?

ЭКФ АД-32 30мА от 16 до 25 Ампер

PoloAlex написал :
Без нагрузик - к ним исходящие кабеля не подведены?

имеется в виду что в розетку ничего не включено.

Aleks_TM написал :
Сколько нулевых шин после дифов?

ноль и земля - две.

СЕРЖИО написал :
ЭКФ АД-32

электронные, а дом какой собственный и подвод ВЛ?

Сколько потребителей (групп нагрузок) подключено от каждого дифф-автомата?
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.
От каждого диффа должна быть своя нулевая шина.

аматор1 написал :
а дом какой собственный и подвод ВЛ?

да собственный, ЛЭП новая .

Aleks_TM написал :
Сколько потребителей (групп нагрузок) подключено от каждого дифф-автомата?
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.
От каждого фиффа должна быть своя нулевая шина.

такие как стиралка, газовый котел..кухня(3 группы)и т.д где серьезные потребители, на одну группу один диф, в жилых комнатах по 5 розеток на диф.
если на каждый диф - шина, получается 8 групп с дифами - 8 нулевых шин? я правильно понял?

СЕРЖИО написал :
если на каждый диф - шина, получается 8 групп с дифами - 8 нулевых шин? я правильно понял?

Да, Вы все правильно поняли.

СЕРЖИО написал :
да собственный, ЛЭП новая .

СЕРЖИО написал :
целый день стоят нормально,после ночи на утро в ящике то 1 то 2 то 3 дифа сработали. срабатывают и те которые под нагрузкой так и без нагрузки..Марка ДИФов-ЭКФ-АД-32 30мА

а напряжение какое в дневное/вечерние/ночное время?

Aleks_TM написал :
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.

вариант

аматор1 написал :
а напряжение какое в дневное/вечерние время?

незнаю не мерял, но думаю не больше 250вольт, лампочки то не перегорают, хотя ночью замечал, что ночник бывает моргает, не часто но есть.

аматор1 написал :
Сообщение от Aleks_TM
Возможно перетекание токов нагрузок между диффами через общую шину "0" и другими нагрузками.

вариант

и что у меня одного такое, больше ни у кого не случается????
и какие ночью нагрузки, работает насос на ТТ котле - 45вт, холодильник включен, и ночник.

Разделите нулевые шины и все будет нормально.

Aleks_TM написал :
Разделите нулевые шины и все будет нормально

непонимаю.... на один общий ноль посадить 8 последовательных нулевых шин, соедененных между собой, этож будет тоже самое.
3 фазы - ноль общий, только в шкафу разделены на рабочий и изолированный.

Дифференциальный автомат отрабатывае разницу токов по своим обоим полюсам(я так понимаю, что у Вас обычные дифференциальные автоматы, т.е. два провода пришло и два провода ушло), поэтому у каждого автомата должна быть своя нулевая шина. Если по одному из полюсов потечет ток который не вернется в другой полюс, то это вызовет срабатывание диффа. Даже если при трехфазном вводе у Вас "общий ноль" для всех трех фаз, то для нагрузок защищенных диффавтоматоми (или УЗО) должна быть своя отходящая нулевая шина.

2СЕРЖИО
На выходах дифов нули соеденены или нет?

2СЕРЖИО
Может схемку щитка нарисуете?

Aleks_TM написал :
т.е. два провода пришло и два провода ушло

два пришло снизу а сверху все перевязано перемычками, все автоматы и дифы.

Smily написал :
На выходах дифов нули соеденены или нет?

соеденены перемычками и нули и фазы.
схемку к сожалению нарисовать не могу, т.к неволоку. и фото нет пока возможности выкинуть.

СЕРЖИО написал :
два пришло снизу а сверху все перевязано перемычками, все автоматы и дифы.

Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии: красная, синяя, жёлтая - как соеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.

Smily написал :
Всё-же постарайтесь нарисовать схему. Просто квадратики и линии красная синяя жёлтая - как сеоеденены дифы. Это можно даже в Ворде слелать.

постараюсь сфоткать и завтра сбросить..как шкаф в доме так и на улице. какая еще инфо нужна.

СЕРЖИО написал :
какая еще инфо нужна.

Думаю, что фото хорошего качества - будет достаточно.

Регистрация: 17.01.2009 Екатеринбург Сообщений: 269

мож для теста подключить всё на диф наибольшего номинала?
интересно - он вообще врубится? (если утечка постоянная)

СЕРЖИО написал :
После ввода электричество в дом

Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....

выкладываю фото ящиков.

Регистрация: 05.06.2008 Иркутск Сообщений: 222

Да, блин "электрики-монтажисты". Поаккуратнее нельзя было, что-ли.
Теперь вопросы к Вам:

  1. Есть ли отдельный контур заземления, если да то куда он приходит
  2. Вот этот провод куда идет:

СЕРЖИО написал :
выкладываю фото ящиков.

Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно.

контур есть, два 2х метровых прута арматурыД12, между ними полоса 4-ка 4 метра, приходит он как раз к тому месту откуда идет провод который Вы показали.
Провод этот - это заземление счетчика.

Smily написал :
Монтаж сделан неаккуратненько. Но дифы, вроде, подключены правильно

прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...
полтергейст какой-то.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

СЕРЖИО написал :
прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...
полтергейст какой-то.

Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.

elcin написал :
Дико Извиняюсь, Щит с Дифами дома стоит, в отапливаемом помещении? Или на улице....

находится в доме в топочной, там тепло постоянно.

LAV написал :
Скорее всего у Вас где-то неправильное подключение после дифов всётаки есть. Проверить это можно тестером. Для этого надо отключить все дифы+отключить вводной автомат. Нагрузку питающуюся от этих дифов обязательно оставить подключенной и включённой. Теперь начинаете измерять сопротивление на выходе первого дифа с выходами остальных дифов и так далее. Мерить и фазные и нейтральные - Звониться не должно. Если между разными дифами тестер покажет сопротивление менее ~100кОм (в зависимости от подключенной нагрузки) надо смотреть линии этих дифов. Где-то (может и в розетках) фазу взяли с одного дифа, а нейтраль с другого или ещё как-то неправильно подключили.
__________________

спасибо, будем думать...

какие будут еще версии.

Срабатывает только ночью. А чем ночь отличается от дня? Например, ночью всегда горит ночник(и), может ещё что?

СЕРЖИО написал :
прошло 3 суток пока не сработал, не один диф...

А что в эти 3 ночи было не так, как раньше?

нет, все было как обычно...ночью горит ночник, работает насос отопления и включается холодильник.

на выходных опять один стрельнул, посмотрел на эту группу нули рабочие и зищитные, вроди все нормально не перепутано.

в АД-32 есть встроенная защита от перенапряжения. Возможно в утренние часы когда нагрузка минимальная напряжение выше нормы и при этом срабатывают дифы. При срабатывании померяйте напряжение.