#1053073

Доброе время суток!
Вот спланировал и частично реализовал схему проводки.
щиток.JPG
В качестве кабеля используется плоский ВВГ 3х4, 3х2.5, 3х1.5
Есть мнение, что автомат на 20А для кухни много, но проблема в том, что в кухне под распредкоробкой уже вмонтирована коробка и кабель под розетку для стиралки.
Для кухни планируется нагрузка холод+чайник+стиралка+микроволновка. Отдельно плита.
Вот и думаю можно ставить 20А или нет? Провод померял и пересчитал - там не 2.5, а 2.2 мм2. Провода кухни и печки в одном месте идут в штукатурке "пучком", что по идее чуть уменьшает нагрузку на проводку.
Ну конечно-же жду других замечаний.
Заранее спасибо.

Регистрация: 01.10.2008 Мончегорск Сообщений: 365

andrey_ims написал :
Есть мнение, что автомат на 20А для кухни много

автомат выбирается исходя из сечения проводника,если провод 2.2-ставьте 20а,если 2.5-25а

На линии питающие обычные розетки можно ставить автомат на ток до 16 ампер включительно!

Это обусловленно тем, что обычные розетки на 16А расчитаны?
И еще вопрос, оказалось, что заземления нет, а есть зануление. Какие изменения нужно внести в вышеуказанную схему в связи с этим?

И еще вопрос, для варочных панелей специальные розетки ставят?

andrey_ims написал :
И еще вопрос, для варочных панелей специальные розетки ставят?

Кто как,есть спецовые!А сейчас распространено простое соединение без розетки,т.к вилки у некоторых производителей не предусмотрены!

А как тогда провод в стену уходит? Просто вместо розетки распредкоробка?
А насчет зануления можете ответить?

да либо распред коробка!либо опаянная скрутка!
а узо будет на вводе!

А на счет зануления может кто нибудь ответить? Можно(нужно) его к евророзеткам подключать?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

andrey_ims написал :
А на счет зануления может кто нибудь ответить? Можно(нужно) его к евророзеткам подключать?

Мы ведь совсем-совсем ничего не знаем про Ваш дом, проводку в стояке, были ли изначально в доме [зануленные] элетроплиты... Соответственно, и подсказать ничего не возможно...
А пока думаете, разглашать ли какие-то сведения о доме, можете глянуть , в частности, и .

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Со слов энергетика заземления там нет - есть зануление. Стояк пятипроводный, значит зануление в подвале. Под плиту изначально был положен трехжильный провод. В квартиру от щитка ввод из 3х линий. Если еще что-то нужно - скажите.
Заранее спасибо

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Заземление электроприборов вообще никогда не применяется в жилых зданиях и на обычных производствах. Только зануление! "Заземление", однако, широко употребляется в качестве простого житейского термина, вместо "научного" "зануления".
А уж с пятипроводным стояком сам Бог велел делать по квартире нормальную трехпроводку.

andrey_ims написал :
Если еще что-то нужно - скажите.

Ключевым словом было бы "новостройка"

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Нет, не новостройка! Это общага постройки конца 70х с перепланировкой 95го-98го под квартирный дом.

Это получаеться система TN-C? Т.е. худший случай? Чего ж тут бог велел то ?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

"Дом после реконструции" звучит тоже неплохо

Одним словом, пятый провод стояка - защитный нулевой проводник, РЕ - это как раз то, что в просторечье называют "заземлением".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Спасибо, значит подключаем евророзетки
Я просто слышал, что TN-C считаеться худьшей из TNов

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

TN-C - это когда к прибору (станку) подключается четырехпроводная трехфазная линия, и ноль подключается к корпусу (только в трехфазных сетях допускается совмещение РЕ и N в одном проводнике - TN-C).

В Вашем случае это - TN-C-S, с разделением PEN на РЕ и N в подвале (а не в этажном щите, как в старых нереконструированных домах с электроплитами и четырехпроводным стояком). Там же в подвале должна быть выполнена СУП и, по необходимости, повторное заземление нейтрали.

Лучший вариант - TN-S - с точки зрения потребителя не имеет практически никаких преимуществ по сравнению с хорошей TN-C-S с разделением PEN в подвале.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

andrey_ims написал :
Я просто слышал, что TN-C считаеться худьшей из TNов

Не слушайте сплетен. TNC - мама TN-S.

Всем спасибо!

УЗО на плиту поставь

Собрал, вроде работает. Но смутило, что при прикосновении индикатором к неокрашенной части щитка лампочка индикатора очень слабо, но светится. Фазу подключал очень аккуратно. Кто подскажет, откуда мог взяться потенциал на щитке? Потом в принципе я его заземлил и все встало на свои места, но странное ощущение не пропадает.
Заранее спасибо