filimon написал :
Вообще по хорошему если делать все по уму для себя нужно поменять этот счетчик и пакетник на современное оборудование .Вместо пакетника установить двухполюсной общий автомат после
него счетчик а потом автоматы которые защищают цепи в квартире и УЗО .Счетчик старый можно в принципе оставить если его согласятся запломбировать .Поставить хороший современный шкаф .
Подумайте об этом .
Ой ли. Вы на вводной кабель посмотрите...2,5 квадрата ляминька,причём лет 40 уже как...какие автоматы. Изначально надо ввод менять...или отказаться от затеи со стиралкой -автомат.Поставьте себе какую-нибудь "Ригу" и ждите реконструкции дома.
Всё, всем огромное спасибо, подключил по оконечному варианту, вроде работает Пакетник, автомат 16А, УЗО 32А 30мА, +проводка на хату, + автомат на стиралку 16А.. Без земли.
Вообще по хорошему если делать все по уму для себя нужно поменять этот счетчик и пакетник на современное оборудование .Вместо пакетника установить двухполюсной общий автомат после
него счетчик а потом автоматы которые защищают цепи в квартире и УЗО .Счетчик старый можно в принципе оставить если его согласятся запломбировать .Поставить хороший современный шкаф .
Подумайте об этом .
Kamikaze написал :
Цитата:
Сообщение от fedor2009
От форсмажоров за пределами квартиры ничто не спасет
Разумеется, если не спасаться (не ставить РН для защиты техники и УЗО для защиты себя, любимого) - то не спасет. Еще лучше подключить "землю" стиралки прямиком к хлипкому нулю. Чтобы, когда на нем окажется фаза, ни стиралка, ни хозяин долго не мучались. Они жили .... и умерли в один день...
ну ладно, ладно, хватит тут отправлять меня и стиралку в один день ... уговорили
fedor2009 написал :
От форсмажоров за пределами квартиры ничто не спасет
Разумеется, если не спасаться (не ставить РН для защиты техники и УЗО для защиты себя, любимого) - то не спасет. Еще лучше подключить "землю" стиралки прямиком к хлипкому нулю. Чтобы, когда на нем окажется фаза, ни стиралка, ни хозяин долго не мучались. Они жили .... и умерли в один день...
Бог, если помните, он береженых бережет. А не тех, кто "авось пронесет".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Kamikaze написал :
380 - это когда вместо фазы и нуля дают две фазы. И к одной из них Вы хотите подключить стиралку...
От форсмажоров за пределами квартиры ничто не спасет, вон у знакомого было заземление отдельно проведено, так бомжы его сперли просто... и от стиралки стало щипать , подключил на нулевой провод землю от стиралки и всё и не напрягается
fedor2009 написал :
в магазине для стиралки мне вообще отказались продавать двухжильный провод
И правильно сделали. Проводку рано или позно заменят. Зачем перекладывать кабель.
На остальные вопросы Вам ответили. Мнения конечно разные. А выводы и решение за Вами. Перечитайте ВСЁ ещё раз и примите решение.
Kamikaze Я провел опрос среди знакомых... двое подключили землю на нулевой и до сих пор все ок. Один оставил землю в воздухе и бегает трясется когда стирает
Двое электриков сказали подключать на нулевой провод землю.. сказали фазу никто менять не будет в подъезде, скорее 380 подадут )
в магазине для стиралки мне вообще отказались продавать двухжильный провод
Допустим, что фазу с нулем менять не будут, тогда это же работает?!
fedor2009 написал :
а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
Варианты:
одно УЗО и на квартиру, и на СМ. Понятно, обеспечиваем одним аппаратом защиту себя любимого и от пробоя в СМ, и от пробоя в других приборах. Минус - при ветхой квартирной проводке может "выбивать". В таком случае не следует затягивать с полной заменой всей проводки.
одно УЗО (30мА) на квартиру, второе (10мА) на СМ (второе может быть запитано с выхода первого, как уже озвучил Посититель). Получаем селективность защиты по помещениям. Но дороже.
УЗО только на СМ. Вынужденный временный вариант при большой утечке в общеквартирной проводке.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
LAV написал :
Подскажите тогда, как коротко было обозвать соединение корпуса СМ, смесителей, токопроводящей мойки + корпуса холодильника и возможно газовой плиты ( если газопровод при входе в подъезд имеет диэлектрическую вставку)?
Местная СУП. Она прямо запрещена ПУЭ-7.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Arr написал :
Добавил в хелп подборку цитат с форума про эти пакетники.
Возможно, в современных моделях что-то доработали, но после нескольких "взорвавшихся" у меня в руках таких изделий я в эту поворотную конструкцию не верю.
Так я же не буду играться коммутировать его при включенной стиралке и утюге
fedor2009 написал :
ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет
Не верьте всему, что говорят электрики.
На прошлой неделе, стоим с другом у него на лестничной площадке и наблюдаем картину - ЖЭКовский электрик копается в щитке и говорит соседке, что ее автоматам труба - погорели и нужно срочно менять (а там стоят 2 советских карболитовых автомата уже действительно в плачевном состоянии). Ну она само собой просит его что б он поменял ей. Он говорит что нужно ставить европейского образца, что бы все было тип топ. Взял с нее около 100грн и сказал что купит и прийдет поставит..... Короче вчера был снова у дружбана, заглянули в щиток..... я реально думал что он туда какой нить legrand поставит (он всего навсего 40грн стоит) а там стоят те же самые совковые автоматы, только новые! Вот вам и европейского образца!
fedor2009 написал :
ужас... электрик поставил его сказав что все нормально будет
Добавил в хелп подборку цитат с форума про эти пакетники.
Возможно, в современных моделях что-то доработали, но после нескольких "взорвавшихся" у меня в руках таких изделий я в эту поворотную конструкцию не верю.
fedor2009 написал :
Почему не вытянет? сгорят контакты что ли?
Если поищите на форуме слово "поворотный пакетник", то найдёте множество рассказов о том, как они с рассыпаются в руках при попытках переключения, обжигая всё вокруг своими расплавившимися частями
Kamikaze написал :
ДСУП возможна только в домах с пятипроводным стояком и действующей основной СУП
Я это знаю. Подскажите тогда, как коротко было обозвать соединение корпуса СМ, смесителей, токопроводящей мойки + корпуса холодильника и возможно газовой плиты ( если газопровод при входе в подъезд имеет диэлектрическую вставку)?
Arr написал :
Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.
Вот, теперь у меня наступила какая-то ясность спасибо
остался только вопрос - можно ли ноль от проводки к стиралки подключить до счетчика (фаза будет подключена после счетчика). С точки зрения безопасности.
Или все-так лучше раскурочить щит и подключить ноль после счетчика?
2LAV ДСУП возможна только в домах с пятипроводным стояком и действующей основной СУП (новостройках или правильно реконструированных домах старой постройки), см. .
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
LAV написал :
Согласен.
Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт.
А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!
Стиралка на кухне будет.. но там стоит холодильник, газовая плита и мойка. Кухня маленькая ,так что по законам мерфи можно умудриться дотронуться до всего сразу
Arr написал :
использование PE проводника до реконструкции этого здания невозможно
Согласен.
Почему нельзя к ДСУП в отдельно взятой квартире? Обсуждать надёжность элементов защиты - не вижу смысла. А от фазы пришедшей по воде от соседей ДСУП спасёт.
А где автор будет ставить СМ? Если в далеке от смесителей, токопроводящей ванны, токопроводящей мойки, то и копья ломать не надо - оставить корпус СМ в воздухе!
fedor2009 написал :
Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
Да, установить УЗО и после него розетку с никуда не подключённым PE контактом. При перерывах в использовании СМ выключать УЗО или вынимать вилку СМ из розетки.
Arr написал :
Нет.
Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN.
Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
А Так неверно? а если красное все убрать? вот так?
у меня только ноль и фаза.. два проводника в квартиру...
Единственный вопрос - ноль от стиралки можно ли подключить до счетчика?
Arr написал :
После фото щитка, приведённого автором в 22 посте, здесь и обсуждать нечего: до реконструкции этого здания использование PE проводника невозможно.
Т.е. землю стиралки не подключать вообще? ограничиться УЗО на 30мА 25А?
Kamikaze написал :
2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя!
Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Наверное так и сделаю... а УЗО ставить одно на стиралку (номинал 30мА, и 25А > 16А автомата чтобы узо не вылетело?) или еще одно общее УЗО ставить?
fedor2009 написал :
Вот и думаю делать ли вообще или какой из трех вариантов.
Сначала надо померить напряжение между Вашим нулём (PEN) и любым смесителем (трубы с водой). По результатам измерений можно продолжить обсуждение подключения заземления стиралки.
Вариант 1 точно не годиться - УЗО срабатывать будет сразу через воду.
С выхода УЗО фаза и нейтраль должны подключаться только к нагрузке/потребителю.
2fedor2009 Подключать корпус СМ к чему-либо, включая нулевой рабочий провод, в Вашем случае нельзя!
Защиту на случай повреждения изоляции СМ обеспечит УЗО, а с возможным "пощипыванием" придется смириться и отключать СМ от сети когда она не используется.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Нет.
Подпишите проводники на своём рисунке: N, PE, PEN.
Потом прочитайте ещё раз хелп и посмотрите выполняется ли у вас требование отсутствия размыкающих устройств в PEN проводнике, требование на его сечение и требование трёхфазности.
LAV написал :
Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
А также позволит избавиться от соседей при отказе УЗО
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Подправил с номиналами.. верно?
Кстати электрик про диф. автомат ничего не говорил. Он только двойной автомат АВВ предлагал. один на стиралку один на хату
Vadim_Omsk написал :
В том-то и дело, что эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое. Я и запутался.
Специалист будет организовывать в моей квартире защитное заземлением путем присоединения к нулвой шине 4-хпроводного стояка. Это нормально? И говорит, что УЗО без защитного заземления не работает вообще. Это нормально?
Где правда?
По УЗО без "земли" - верить СП 31-110-2003, п.А.1.7.
По защитному занулению при четырехпроводном стояке - верить ПУЭ-7, в части требования минимум 16мм2 и наличия главной СУП в здании. Можно также верить статье по ссылке в посте .
Также можно спросить у "специалиста", а применяется ли в установках до 1000В с глухозаземленной нейтралью защитное заземление электроприемников. А потом показать ему
ПУЭ-6 написал :
1.7.39. В электроустановках до 1 кВ с глухозаземленной нейтралью или глухозаземленным выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземленной средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Обычно таких "специалистов" употребляют сугубо в рамках их пломбировочно-подписывающих полномочий.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
LAV написал :
Схему я поправил для ввода в квартиру - так правильно ввод на модульные автоматы и УЗО сверху - выход снизу.
Заземление стиралки делать надо обязательно. Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
Т.е. вот так вот получается вместе со стиралкой? как в картинке?
С землей только вопрос... к стояку ХВС не подключиться.
Вот и думаю делать ли вообще или какой из трех вариантов.
Схему я поправил для ввода в квартиру - так правильно ввод на модульные автоматы и УЗО сверху - выход снизу.
Заземление стиралки делать надо обязательно. Моё предложение: к стояку ХВС. Это позволит сработать УЗО сразу при снижении изоляции в стиралке (причин много одна из них - дырочка в ТЭНе) и НЕразрушении труб ХВС стояка.
Kamikaze написал :
Что именно нужно уточнить в постах
В том-то и дело, что эти посты я читал раньше, но специалист энергосбыта говорит другое. Я и запутался.
Специалист будет организовывать в моей квартире защитное заземлением путем присоединения к нулвой шине 4-хпроводного стояка. Это нормально? И говорит, что УЗО без защитного заземления не работает вообще. Это нормально?
Где правда?
elremont написал :
хотя это конечно не совсем правильная схема.... обычно ставится или УЗО или автомат, хотя если поставить и то и другое, то хуже не будет.
Ошибочное утверждение! См. пост
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
LAV Т.е. мне надо сделать вот так? как во вложении?
и землю стиралки оставить в воздухе? И желательно раскурочить щиток и достать оттуда ноль после счетчика?
LAV написал :
Не надо путать Новое со Старым. Пока Вы не трогаете старую проводку и подключения - Новый закон (ПУЭ 7издание) на Вас не действует. Как только Вы изменяете схему щитка с доп. проводкой, УЗО, автоматами - будте добры соответствовать ЗАКОНУ (ПУЭ 7издание), применительно к старому жил.фонду.
Так электрик уже приходил и потрогал
Так в том то и дело что я ничего не трогаю в щитке, доп. проводку я хочу после этого автомата и щитка сделать.
fedor2009 написал :
тут уже 10 лет так и все нормально без штрафа?
Не надо путать Новое со Старым. Пока Вы не трогаете старую проводку и подключения - Новый закон (ПУЭ 7издание) на Вас не действует. Как только Вы изменяете схему щитка с доп. проводкой, УЗО, автоматами - будте добры соответствовать ЗАКОНУ (ПУЭ 7издание), применительно к старому жил.фонду.
LAV написал :
Вот теперь будет доступен - надо открутить гайки монтажной платы (железки на которой все стоит) и немного отодвинуть от стены за низ. Остальное дело техники.
Там шурупы вкручены старые ржавые, можно просто все сорвать
А почему я не могу просто от нуля до счетчика и фазы после счетчика подключиться, зачем такой геморрой?
Gru написал :
Цитата:
Сообщение от fedor2009
Так в этом faq половина заземляет стиралку на ноль, половина нет...
Цитата:
Сообщение от fedor2009
электрик посоветовал подключить землю на нулевой
FAQ Вы невнимательно прочитали.
Цитата:
Сообщение от fedor2009
За что штраф? Ведь фаза осталась через счетчик.
Конечно Вы правы. И через суд все опротестуете. А оно Вам нужно?
А что делать с советом электрика ?
А в ситуации, что не опечатан пакетник до счетчика и можно подключиться просто до счетчика? тут кто виноват? надо вызывать энергосбыт чтобы опечатали?
Т.е. за то что я честно плачу, все нормально мотает, но подключено на ноль до счетчика тут штраф, да? а за то что пакетник не опечатан и можно просто качать энергию - тут уже 10 лет так и все нормально без штрафа?