1)Здравствуйте,интересный вопрос был по работе на одном объекте там сделан обогрев электротэны и батареи отопления(то есть труба с тэном и в обе стороны радиаторы отопления)обычные по 17 секций в одну и 17 в другую сторону,ну и соответственно заполнены водой тк персонал круглые сутки дежурит,так вот спросил у электрика мощность тэна 2.5 квт(паспортная) а батареи градусов 60,разве может такое быть,в реалий (там 2 помещения по 14 кв метров плохо утепленные) тоесть по всем законам надо 2 обогревателя (электрических) по 2 квт чтобы обогреть данные площади,почему на 34 секций так мало потребляет,не видел бы сам не поверил бы,те кпд маслянного обогревателя получается меньше чем батареи отопления
2)что лучше греет теоретически 5 секций при температуре 80 градусов или 10 секций при температуре 40 градусов
возможно вопросы и глупые но очень хотелось бы узнать мнение,а по 2 вопросу может кто даст ссылочку где подобный вопрос освещается
спасибо
1.Расчетные теплопотери считаются при расчетной зимней температуре (для Архангельска -минус 31*С). Так что способность тэна обогреть эту хлабуду зависит от фактической наружной температуры.
2.Берем секцию 200Вт номиналом. 5 секций при режиме 80/60/20 отдадут 5*200*(50/70)^1,3=646 Вт. 10 секций при режиме 40/30/20 отдадут 10*200*(15/70)^1,3=270 Вт. Анализируй...
Температурный режим работы батарей температура подающей/обратной магистрали/температура в помещении
Есть такое понятие как низкотемпературный коэффициент. Он показывает истинную теплоотдачу прибора отопления при конкретных условиях работы прибора (температуры подачи/обратки/в помещении) относительно табличных значений (обычно в режиме 90/70/20). Вот посмотрите например значения таких коэффициентов для стальных панельных радиаторов
Извините, но качество плохое. Обратите внимаие, что на этой табличке в качастве "отправной точки" (то есть коэффициент равный 1) выбран температурный режим 75/65/20